账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5700|回复: 3

[问题探讨] 柔性矿物电缆可以室外敷设吗

[复制链接]
     
发表于 2022-7-3 23:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小项目经常变电所不在单体建筑内,然后单体的总配电间,由于建筑布局的原因,不靠外墙,这样室外进线需要在室内地下室走一段才到总配电间,变电所至总配电间的消防负荷是否可以仅采用耐火电缆,如果带有消防电梯这类负荷,好像无法满足3小时要求。因此我通常设计采用柔性矿物电缆,查了些产品,柔性电缆外侧也带有绝缘扩套层。想问,柔性矿物电缆室外敷设是否有容易受潮出故障的问题,在入户做转接箱感觉也不合理。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-4 08:26:51 | 显示全部楼层
如果埋地,可以不采用矿物绝缘电缆,也可以不采用耐火电缆,单体设置总箱以后,再分配出消防和非消防回路即可。如果是走地下室敷设,本质还是在室内联通,个人建议要用矿物绝缘电缆。
     
发表于 2022-7-4 08:39:56 | 显示全部楼层
室外部分可以普通电缆直埋,不过,有的审图专家要求,进户处就要转换成矿物电缆。
发表于 2022-7-4 10:43:54 | 显示全部楼层
室外,包括进出建筑物处,应穿管敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则