[问题探讨] 办公项目装机单位指标探讨

[复制链接]
     
发表于 2022-6-21 12:43:42 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-21 12:33
电脑不止50W,一体机的功耗小一点都200W这样了。

我和我同事实测过几十台电脑,一般办公软件、CAD、网页浏览,主机核显的十几瓦,带显卡的二十几瓦,打游戏、渲染和高负荷仿真除外,典型中值16W。显示器24寸也十几瓦。京东上买个测量插座,一二十块钱,自己测一下就清楚了。办公建筑,电脑宜按办公电脑考虑。
     
发表于 2022-6-21 18:15:57 | 显示全部楼层
你们办公室同事电脑和办公电脑不一定功率一样。现在中端显卡110W以上比比皆是。电脑考虑负荷单个100是是至少的。
     
发表于 2022-6-21 18:19:20 | 显示全部楼层
办公建筑用电季节性肯定很强。考虑变压器负载率的话,建议设计的时候把季节性的负荷单独设置变压器,不用的时候停掉。
     
发表于 2022-6-21 18:49:28 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-6-21 18:15
你们办公室同事电脑和办公电脑不一定功率一样。现在中端显卡110W以上比比皆是。电脑考虑负荷单个100是是至 ...

我说的是平均值。现惠普、联想、戴尔等办公电脑,能效都做得非常好。只要CPU是用原装散热器的,一般办公应用基本没超过20W的,打开软件瞬间也很少超过35W。中端显卡现价格都在1500~2500区间,除了设计、仿真等以外,办公电脑很少有用显卡的,核显都够了。即使装了显卡,一般应用时也不介入,还是核显在起作用。