账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6857|回复: 11

[求助] 各位老师:消防广播、火灾声光报警器数量算在总线隔离的32个点里面吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-16 15:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师:消防广播、火灾声光报警器数量算在总线隔离的32个点里面吗?
     
发表于 2022-6-16 15:17:50 | 显示全部楼层
按编码算。声光一般有一个算一个(非编码型除外),而广播的话,一个防火分区或者一栋楼才一个模块(即一个编码)
     
 楼主| 发表于 2022-6-16 15:25:32 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-6-16 15:17
按编码算。声光一般有一个算一个(非编码型除外),而广播的话,一个防火分区或者一栋楼才一个模块(即一个 ...

谢谢,一个广播模块带很多广播呢?只算一个即广播模块,还是后面的每一个广播都算一个呢?
     
发表于 2022-6-16 15:29:00 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-16 15:25
谢谢,一个广播模块带很多广播呢?只算一个即广播模块,还是后面的每一个广播都算一个呢?

是的,广播模块就相当于一个开关,后面的喇叭你把他当成灯就行了。只计算广播模块,不考虑喇叭的数量
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-16 16:02:57 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-6-16 15:29
是的,广播模块就相当于一个开关,后面的喇叭你把他当成灯就行了。只计算广播模块,不考虑喇叭的数量

好的,谢谢!
     
发表于 2022-6-17 12:45:01 | 显示全部楼层
广播是通过广播模块控制的 广播模块一般都是带20个喇叭,广播模块才算一个点位
声光是独立的地址模块,每个都算一个点位
     
 楼主| 发表于 2022-6-17 17:05:43 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-17 12:45
广播是通过广播模块控制的 广播模块一般都是带20个喇叭,广播模块才算一个点位
声光是独立的地址模块,每 ...

谢谢,我看图集14x505-1第11页左下角说:条文中32点的含义……为“消防设备”数量,不考虑设备“地址”,似乎跟您以及上面那位老师说的相左,故仍有疑问。
     
发表于 2022-6-18 08:32:06 | 显示全部楼层
短路隔离器设置在系统总线上,喇叭接的是广播线。不搭嘎的
     
 楼主| 发表于 2022-6-18 09:01:59 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-6-18 08:32
短路隔离器设置在系统总线上,喇叭接的是广播线。不搭嘎的

哦,您这么一说我明白了,非常感谢!
     
发表于 2022-6-19 10:36:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-17 17:05
谢谢,我看图集14x505-1第11页左下角说:条文中32点的含义……为“消防设备”数量,不考虑设备“地址”, ...

这里的消防设备并不是指风机、水泵、消防广播等这些消防设备,而是指火灾探测器、手报、I/O模块这些接在火警总线上的设备。看规范原文“每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点”。
图集14x505-1第11页左下角说:条文中32点的含义……为“消防设备”数量,不考虑设备“地址”,这里说的意思是有的模块是多地址的,比如双输入输出模块,不管地址数多少,一个模块算1个消防设备。
     
 楼主| 发表于 2022-6-19 10:59:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-6-19 10:36
这里的消防设备并不是指风机、水泵、消防广播等这些消防设备,而是指火灾探测器、手报、I/O模块这些接在 ...

谢谢,其实这里我一直没弄明白,“等消防设备”不敢确定是什么,是只是前面提的探测器、手报、模块,还是有其他的,不敢确定
     
发表于 2022-6-19 13:31:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-17 17:05
谢谢,我看图集14x505-1第11页左下角说:条文中32点的含义……为“消防设备”数量,不考虑设备“地址”, ...

其实就是按地址算的  因为每个地址就认为一个设备  没毛病
但广播又不同   有通过放大器直接控制的方式  也有通过模块单独控制  可以看看厂家的样本
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则