账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5773|回复: 5

[问题探讨] 请问:医院的哪些房间需要设置动作电流不大于10mA的RCD?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-14 13:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医院的哪些房间需要设置动作电流不大于10mA的RCD?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-6-14 14:05:16 | 显示全部楼层
按GB/ T 13955-2017,5.8 特殊负荷和场所的 RCD 选用:安装在游泳池、水景喷水池、水上游乐园、浴室 、温室养殖与育茵、水产品加丁,区等特定区域的电气
设备应选用额定剩余动作电流为 10 mA、无延的 RCD.     这个浴室,是指什么地方的浴室?
发表于 2022-6-15 09:06:09 | 显示全部楼层
王老说过,没有必要采用10 mA的漏电保护
     
发表于 2022-6-15 09:18:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 09:06
王老说过,没有必要采用10 mA的漏电保护

选用10mA在逻辑上确实说不通。有水也好,手术开膛破肚也好,人体阻抗确实大幅降低,但这只是表明更低的电压就能驱动致命的电流,并不能表明致命电流本身会降低,它还应该就是那个c1曲线。但看到有人说这是属于微电击问题,流过心脏的电流比例变大了。这种可能确实有,但没看到具体的研究。
     
发表于 2022-6-15 16:17:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaoDao1997 于 2023-3-16 14:58 编辑

医院的电气事故防范并能不能完全依靠RCD,不管10mA的脱口电流还是30mA的脱扣电流,RCD的关断时间基本上是 tripping time<0.2s,而且RCD并不能限制电流大小,要知道RCD也会存在故障的情况,所以RCD可以评价是一种降低风险的手段,防护措施应该是一个系统的概念。


                               
登录/注册后可看大图



这里我向国内同行介绍一下德国Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hosemann的安全哲学原则( Grunds&#228;tze der Sicherheitsphilosophie),为了量化安全和危险,德国人用边际风险来对这两者进行度量,而具体怎么评估边际风险这个很复杂,涉及往年比如科隆事故研究所的统计数据,统计学和概率学的应用,而且作者这里也没有第一手数据,我就大致讲讲我了解的内容。

捕获.PNG

他认为可以通过应用保护措施实现将危险向边际风险(Grenzrisiko)和安全范围移动.
捕获.PNG


然而在实践中,这种保护措施在大多数情况下会被设计成剩余风险小于极限风险。 这种风险可以根据风险评估来确定,而这种情况则被称为称为可接受的剩余风险(Vertretbares Restrisiko)
捕获.PNG
而涉及到电气行业,在电击防护的背景下,边际风险的评估依靠DIN IEC/TS 60479-1(VDE V 0140-479-1)的电流对人体的强度/时间作用图作为依据划分,做一个这样的评估,超过该边界就会出现不可接受的危险,比如纤维性室颤,而这个边界定量描述就是“室颤阈值”,红线的曲线附近表示有5%几率让触电者室颤。

捕获.PNG

基本保护和故障保护有着这样的作用关系


捕获.PNG







发表于 2022-6-15 16:39:34 | 显示全部楼层
DaoDao1997 发表于 2022-6-15 16:17
医院的电气事故防范并能不能完全依靠RCD。

是的,反而与人身接触的医疗救治,应采用IT系统,隔离变压器供电,不能设置RCD
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则