楼主: achelousa

[求助] 低压电缆可以这样接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-9 10:20:26 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-6-8 15:22
楼主的方案中,第4芯是N,不会再重复接地,也不违规。设备的接地通过建筑内筋(他想这样,但不行的)或专 ...

感觉不像,我感觉施工方就是想TN-C-S和TN-S混用,他们想把所有干线都改成TN-C,然后在电井接地转换成TN-S
     
发表于 2022-6-9 10:21:36 | 显示全部楼层
多回路共用PE是可以的,但将PE分成两段,一段用钢筋一段用线缆或铜排,是不行的。按规范,PE是导体,此处导体不是物理学上的含义,而是电气装置上的含义,指对承载电流有规定的可导电部分,你怎么知道或者确保那些乱七八糟的建筑钢筋的承载电流?