账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20686|回复: 33

[求助] 两台变压器出线后需要做低压母联,为什么需要做两个母联柜?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-7 17:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师:有个变配电室分一期、二期,各是一台变压器带自己的负荷,分别设置了母联柜,我很疑惑,只需要一台母联柜不就能实现母线连接吗?母联柜的本质不就是一个开关吗?谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-7 18:00:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-6-7 18:01 编辑

一般2台变压器在一起的话,母联设1台,有些个别的项目,母联设2台,比如数据中心。

分开两个变配电室需要母联的话,可以设2台,设两台的话,连锁关系麻烦一些,但是检修简单一些
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 18:00:43 | 显示全部楼层
母联需要连接零排和地排吗?
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 18:21:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-7 18:00
一般2台变压器在一起的话,母联设1台,有些个别的项目,母联设2台,比如数据中心。

分开两个变配电室需 ...

谢谢,母联里面设置框架断路器吧,能不能设置隔离开关呢?
     
发表于 2022-6-7 18:21:47 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:00
母联需要连接零排和地排吗?

看你是咋接地的啊
     
发表于 2022-6-7 18:31:00 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:21
谢谢,母联里面设置框架断路器吧,能不能设置隔离开关呢?

设啥是跟电流有关的
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 18:33:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-7 18:21
看你是咋接地的啊

哦,好的,我琢磨琢磨,要是两台变压器一点接地的话,就不需要连接零排地排了吧
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 18:34:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-7 18:31
设啥是跟电流有关的

请问为什么是跟电流有关呢?
     
发表于 2022-6-7 19:43:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:33
哦,好的,我琢磨琢磨,要是两台变压器一点接地的话,就不需要连接零排地排了吧

反了,一点接地的话,母联母排是5芯的,需要连接零排和地排。
     
发表于 2022-6-7 19:44:35 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:34
请问为什么是跟电流有关呢?

比如你用小变压器,250kVA的,额定电流就300多,你也用框架么?

你选啥断路器,当然是跟你当前电流有关系
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 19:53:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-7 19:44
比如你用小变压器,250kVA的,额定电流就300多,你也用框架么?

你选啥断路器,当然是跟你当前电流有 ...

哦哦,是这样啊,明白了
     
 楼主| 发表于 2022-6-8 08:05:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-7 19:43
反了,一点接地的话,母联母排是5芯的,需要连接零排和地排。

老师,我有点迷糊了,两台变压器一点接地的话,地排零排不就相当于本来就连在一起了吗?为何母联还需要5根?
     
发表于 2022-6-8 08:16:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-8 08:05
老师,我有点迷糊了,两台变压器一点接地的话,地排零排不就相当于本来就连在一起了吗?为何母联还需要5 ...

14D504 P83 TNCS变电站一点接地.JPG
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-8 08:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 08:48:03 | 显示全部楼层
如果变电所不在一起,均需要设置联络断路器,新民规4.4.6
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则