账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4449|回复: 3

[规范条文] 教育建筑电气设计规范中建筑物防雷划分

[复制链接]
     
发表于 2022-6-6 10:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
9.2.2~9.2.3中关于学校食堂防雷等级的划分是不是偏低了。学校食堂属于人员密集场所,按照人员密集场所防雷类别划分≥0.05/a属于二类防雷,但教育建筑规范里面 ≥0.25/a的食堂才算二类防雷。
     
发表于 2022-6-6 11:01:06 | 显示全部楼层
何必纠结这个呢    学校建筑全按二类做就是了
发表于 2022-6-6 11:08:04 | 显示全部楼层
哪个严就按哪个来吧
     
发表于 2022-6-16 10:52:34 | 显示全部楼层
建筑建筑照明系统的LPD值执行目标值啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则