账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yhcyzm

[求助] 三相电电接3路220

[复制链接]
     
发表于 2022-6-5 01:05:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-4 21:43
三根相线是同一相,电流从一根共用N线回流,大小为三根相线电流之和,比每根相线大得多。详见2#

三相的电流和啊。。。。如果说有谐波还能接受,总不能是三个同相的单相回路吧?
     
发表于 2022-6-5 01:06:25 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-6-4 21:51
人防插座箱不就是楼主说的接法么。他们一些实验室需要用到很多插座,就是这么搞的,用微断这种导轨式插座集 ...

人防插座箱不是这么接的,还是各回路有自己的断路器保护
     
发表于 2022-6-5 08:16:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-5 01:05
三相的电流和啊。。。。如果说有谐波还能接受,总不能是三个同相的单相回路吧?

就是三个同相的单相回路,共用N线。
     
发表于 2022-6-5 16:07:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-4 17:32
这种思路在WG时候就有,那时候要推翻一切崇洋媚外的东西,搞土法上马,像石头造机器之类的能上报纸。不只 ...

“ 一线一地 ” 包括用大地替代中性线 WG从来是被禁止的。“ 两线一地 ” 是物资困难时期。只在极少数地区试运行(那个时候恐怕还没有你)。谈不上【推翻一切崇洋媚外,搞土法上马】。也不存在打官司问题,只是完成历史使命而已。石头不但可以造机器,石头还可以造纸,这有什么稀罕的。
直流双极输电,接地极因为电流方向相反,经过大地的电流理论上是很少的。可以节约材料,减少损耗。不是小负荷110V,大负荷220V,有这种思维的基本上就是傻子。
之所以称其为 “ 中性线 ”,本来就是各相线共用的。谈不上替代大地。
     
发表于 2022-6-5 16:15:22 | 显示全部楼层
超高压直流输电,110V?220V?看来当不成电力部部长是有原因的。格局太小,境界太低,大半辈子都轮了一圈了,上限也就220V好赖也带个“k”啊
     
发表于 2022-6-5 17:40:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-5 16:15
超高压直流输电,110V?220V?看来当不成电力部部长是有原因的。格局太小,境 ...

呵呵,谁说谁知道。建议你多读些书,连师爷的文章也没有看过吧。
     
发表于 2022-6-5 18:21:47 | 显示全部楼层
超高压直流输电,110V,220V这就是在电力行业工作了大半辈子、各部门都轮了一圈、成天劝别人多读书的技术大神。。。。。。。的底子。
     
发表于 2022-6-5 22:33:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-5 08:16
就是三个同相的单相回路,共用N线。

这位兄台,人家没说三个同相的单相回路啊
     
发表于 2022-6-5 22:55:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-5 22:33
这位兄台,人家没说三个同相的单相回路啊

我是指的11#所说的情况。至于楼主的问题,见2#,三相单相都有说到。早年在广东,很多初创公司办公室用香港那边的二手空调,卡钉明线走线,装修电工就这样整,有的N线还半截面。这些公司电源都是“照明电”220V,不是“动力电”380V,经常烧。
     
发表于 2022-6-6 09:04:23 | 显示全部楼层
没啥问题,只能说不推荐,但是也不违反规范。
     
发表于 2022-6-6 09:30:43 | 显示全部楼层
规范不允许的是用一个三相开关保护三个单相回路。而现实中是有用一个三相回路给多个单相设备配电的情况(有审图师认为这也是不允许的)。这种情况在路灯配电中最常见,主要不是为省两条N线,而是能有效减少电压降。象楼主的说的厨房(公共)配电,对于某些位置(如集中煮饭的插座、自助餐的食物加热处等),也想考虑这个配电方式。
     
发表于 2022-6-6 14:25:42 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-6-6 09:30
规范不允许的是用一个三相开关保护三个单相回路。而现实中是有用一个三相回路给多个单相设备配电的情况(有 ...

请问是哪个规范,我以前貌似见过,后来完全忘记了。做户外路灯,很早前确实流行一个三相的断路器保护三个单相回路的路灯,后来基本上没再见这种做法。是什么原因也忘记了。
还有一种是工厂里的检修箱,一个大三相断路器下面分单相,两相,三相接不同的工业插座,这个就是纯粹的省钱。好像也没规范说不允许?
     
发表于 2022-6-6 14:29:06 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-6 14:25
请问是哪个规范,我以前貌似见过,后来完全忘记了。做户外路灯,很早前确实流行一个三相的断路器保护三个 ...

规范说的是照明,没说插座。新民标 10.6.7 条
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-6 18:19:02 | 显示全部楼层
1,有老前辈三相线用6平方,零线用16。这个没必要吧,无论怎么不平衡,N线不会超过三相中最大电流的那一相。
2,多谢上面作者总结。其实核心就是是否允许用三相保护开关保护多路单相设备的问题,会带来什么隐患。
3,要装修的厨房是全电商用厨房,面积不大,统计用电设备有60多个,用电负荷将近70KW。比如1号厨位:有两台三相电磁炉,每台5KW,3火1地,没有零。还有两台220油炸炉,每台3.5kw。2号厨位:三相电磁炉,两相电磁炉,热开水器,合起来最少13KW。其他地方还有蒸汽炉4KW ,热水器,空调,。。。。。都是大功率的。
4,由于老板大量的三相两相设备混用。现场面积狭小。还有抽油烟管,通风管,如果每个工作位都分开三相,两相单独走线。现场会极其凌乱密集。所以设想用一路三相供电下面既有三相设备,又有两相设备的供电方式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 23:47 , Processed in 0.073587 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表