账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27148|回复: 46

[问题探讨] 应急照明ATSE电源箱

[复制链接]
     
发表于 2022-5-31 16:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室:除消控室、消防泵外,各防火分区分别设动力、照明ATSE双电源箱.但建设方想合并只作一个.各位是如何做的?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-31 16:16:33 | 显示全部楼层
按照民规在个防火分区配电小间内做总双切单回路放射出线
     
发表于 2022-5-31 16:17:43 | 显示全部楼层
是指消防负荷吗?
是的话没问题,应急照明不需要单独设双切箱。应急照明是集中控制系统的只要接入消防电源箱专用回路即可,
非集中控制直接接普通照明箱。
     
 楼主| 发表于 2022-5-31 16:28:47 | 显示全部楼层
均是消防负荷,
动力、照明均宜自成系统,排烟风机,应急照明等设一个ATSE电源箱,消防验收能否通过?
发表于 2022-5-31 16:31:39 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-5-31 16:28
均是消防负荷,
动力、照明均宜自成系统,排烟风机,应急照明等设一个ATSE电源箱,消防验收能否通过?

你防火分区的配电小间、排烟风机房等其照明电源怎么接
发表于 2022-5-31 16:33:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-31 16:31
你防火分区的配电小间、排烟风机房等其照明电源怎么接

另外,参考新民规13.7。15第2条,还是专设好
     
 楼主| 发表于 2022-5-31 16:34:07 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-5-31 16:17
是指消防负荷吗?
是的话没问题,应急照明不需要单独设双切箱。应急照明是集中控制系统的只要接入消防电源 ...


均是消防负荷,
动力、照明均宜自成系统,排烟风机,应急照明等设一个ATSE电源箱,消防验收能否通过?
     
发表于 2022-5-31 16:48:30 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-5-31 16:34
均是消防负荷,
动力、照明均宜自成系统,排烟风机,应急照明等设一个ATSE电源箱,消防验收能否通过?

消防验收能否通过这个不好说,这个和验收人员的理解有关,
不排除有的人会把民标13.7.15-2“宜”的条文当令箭。
不过GB51309对应急照明供电有明确规定,而且大部分人认定、有的地方消防答疑也认定,应急照明部分如其它规范和GB51309有冲突的,按照GB51309执行。
我想大部分情况下这样做没问题。
     
发表于 2022-5-31 22:54:38 | 显示全部楼层
对于集中电源,其电源我专门设一个双切箱供电,同时这个双切箱还给防火卷帘、挡烟垂壁、电动排烟窗、备用照明等供电。我不跟风机的合并,谁让合并,谁来正式文件,审图问题自己去沟通。
     
发表于 2022-6-1 08:59:44 | 显示全部楼层
宣贯时,王金元总就强调过,照明动力分开是基本原则,不用说
     
发表于 2022-6-1 09:02:07 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-1 08:59
宣贯时,王金元总就强调过,照明动力分开是基本原则,不用说

消防没必要强调动照分开。
动照分开问题论坛里有讨论过,可以去看看。
     
发表于 2022-6-1 09:07:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-6-1 09:02
消防没必要强调动照分开。
动照分开问题论坛里有讨论过,可以去看看。

然后呢?规范还是要遵守,看完就可以不遵守吗?
     
发表于 2022-6-1 09:30:07 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-1 09:07
然后呢?规范还是要遵守,看完就可以不遵守吗?

那你说说,应急照明不单独设消防配电箱违反了那些规范条文?
     
发表于 2022-6-1 11:21:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-31 22:54
对于集中电源,其电源我专门设一个双切箱供电,同时这个双切箱还给防火卷帘、挡烟垂壁、电动排烟窗、备用照 ...

老师 您好 我想请教下 这种做法的话 消防风机的供电是怎么做的呢 消防风机机房里的备用照明是取自哪里呀
     
发表于 2022-6-1 12:04:05 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-1 09:07
然后呢?规范还是要遵守,看完就可以不遵守吗?

规范没有说消防需要分开,规范原文应该是:照明、动力、消防宜分别自成配电系统。。。老民规、新民标都是这么说的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则