dqaq 发表于 2022-5-27 14:39 TT系统要点在于电源地与设备外壳地相互独立,两者之间不能有金属性连接,你怎么做到?
树欲静而风不止 发表于 2022-5-27 16:22 违反强条GB50057-2010第6.1.2
mrbibe 发表于 2022-5-27 16:33 先不讨论这种系统是否符合规范要求,我想了解的是如果现场真这样做的话会有什么安全上的问题?
树欲静而风不止 发表于 2022-5-27 17:11 TT系统的优点没有得到,缺点得到了(过流保护不能兼做接地保护,开关均要漏电保护开关)