账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6430|回复: 8

[求助] 室外景观配电箱安装位置放在哪里比较合适?

[复制链接]
     
发表于 2022-5-26 16:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外景观配电箱放在建筑物周围的树旁边合适吗?电源进线可以直接从车库穿顶板向上,再穿覆土1.5米,到景观配电箱嘛?
发表于 2022-5-26 16:43:51 | 显示全部楼层
防护等级够了,放那也行
发表于 2022-5-26 16:44:37 | 显示全部楼层
室外直接穿管宜避免,防水不好处理
     
 楼主| 发表于 2022-5-26 17:58:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-26 16:44
室外直接穿管宜避免,防水不好处理

配电箱那个位置进线不太好找位置,要不就是经车库到室内电井,再从室内电井敷设到室外,但是从室内到室外这一截,可以采用直接埋地敷设吗?外墙是玻璃幕墙,埋出去可能会有影响,要不就是直接穿车库顶板,再经过1.5米的覆土,但是这个感觉就比较深了,而且防水这个问题也挺麻烦的。就不知道这两种哪种稍微好点,或者还有没有更好的方法
     
发表于 2022-5-26 19:31:21 | 显示全部楼层
前期设计,地下室外墙,多预留几处套管,避免后期重新开洞,防水难做。
     
发表于 2022-5-26 19:38:50 | 显示全部楼层
穿顶板,防水不好做,建议侧壁出线
发表于 2022-5-27 08:38:01 | 显示全部楼层
fregt 发表于 2022-5-26 17:58
配电箱那个位置进线不太好找位置,要不就是经车库到室内电井,再从室内电井敷设到室外,但是从室内到室外 ...

可以采用直接埋地敷设
     
发表于 2022-5-27 09:02:06 | 显示全部楼层
就近建筑电井引 100米范围 放在隐蔽处 防护等级ip65
     
发表于 2022-5-27 15:15:15 | 显示全部楼层
可以从采光窗侧壁引出,配电箱靠近设置即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则