请问:1.哪个规范中有关于多大功率的电动机要采用降压启动呢?
2.多大功率的电动机可以采用星三角降压启动呢?多大功率的电动机不可以采用星三角降压启动呢?
2.30kw的消火栓泵是否需要采用星三角降压启动呢?还是采用直接启动就可以呢?
     
发表于 2022-5-22 09:39:11 | 显示全部楼层
是否采用降压启动主要看设备启动时对电网电压波动影响大不大,一般30kw以上都考虑降压启动
     
发表于 2022-5-22 11:10:05 | 显示全部楼层
额,这个问题不同的资料有不同的说法,配四说电机容量不大于变压器容量的30%(P1078),树总他们当地的要求说消防不超过15%,普通电机8%,大概是这个数,记不太清了,因为消防电机使用的时候其他电机基本都停了,可以大一点。还有一位就是电气开关设计与应用的版主,张白帆老师的一本著作里要求的是5%。PS我非常喜欢看张老师在某乎里发的帖子,对电气、对生活的解读,很有意思。
     
发表于 2022-5-23 09:20:24 | 显示全部楼层
有次在开初步设计会的时候  专家提出电动机容量超过变压器10%时就需要降压启动  
     
发表于 2022-5-23 10:36:45 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2022-5-22 09:39
是否采用降压启动主要看设备启动时对电网电压波动影响大不大,一般30kw以上都考虑降压启动

前半句对,后半句没有这个说法
     
发表于 2022-5-23 11:09:41 | 显示全部楼层
看该设备启动时对电网电压波动影响是否在规范允许范围内,需要核算的。不单单只考虑变压器容量和设备容量,跟配电距离也息息相关。
     
 楼主| 发表于 2022-5-23 15:08:59 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-5-23 09:20
有次在开初步设计会的时候  专家提出电动机容量超过变压器10%时就需要降压启动

请问是项目中所有变压器总容量的10%还是项目中数台变压器中其中一台变压器的10%呢?
     
发表于 2022-5-23 16:25:45 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-5-23 15:08
请问是项目中所有变压器总容量的10%还是项目中数台变压器中其中一台变压器的10%呢?

带电动机的那台变压器哦
     
发表于 2022-5-23 17:07:32 | 显示全部楼层
电机是否要降压启动,当然是要按电动机启动时引起的压降限值计算,一般情况是85%(不频繁起动)。电机容量不大于变压器容量的20%,完全不用校验;20~30%,有兴趣可以校验一下;30%以上,除非有转矩要求,不然直接降压起动就可以。很多设计院的设计说明中以30kW为界,实际是方便设计师。
     
发表于 2022-5-23 18:03:15 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-5-23 17:07
电机是否要降压启动,当然是要按电动机启动时引起的压降限值计算,一般情况是85%(不频繁起动)。电机容量 ...

fitman老师,这里这里是不是还一个问题,就是电机启动的时候变压器其他负载的情况,比如说电机启动时变压器是空载,与变压器已经负载60%,是不是要求也不不一样呢?我看压降计算里也没有考虑这一块。
1653300073(1).png
     
发表于 2022-5-24 10:22:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-5-23 18:03
fitman老师,这里这里是不是还一个问题,就是电机启动的时候变压器其他负载的情况,比如说电机启动时变压 ...

公式中的QC就是了
     
发表于 2022-5-25 12:26:56 | 显示全部楼层
我这边就很简单粗暴 消防水泵15kw以上就做降压