[求助] 总等电位的设置

[复制链接]
     
发表于 2022-5-17 00:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个项目有一个地下室,地下室上方有2栋单体,变配电室设置在地下室,那么地上2栋单体一层配电间内是否需要分别单独设置MEN端子呢?还是设置LEB端子就可以呢?
发表于 2022-5-17 08:46:32 | 显示全部楼层
设置LEB端子就可以
     
发表于 2022-5-17 10:01:17 | 显示全部楼层
我们这地上跟地下都分开考虑的  地上建筑在总进线配电间内设MEB
     
发表于 2022-5-17 15:26:30 | 显示全部楼层
如单体在地下室范围内用LEB  不在则需做重复接地设置MEB