同容量的锂电池,是大电流短时间放电放的容量多,还是小电流长时间放电放的容量多?
一般应该是大电流短时间放电,内阻小这样应该是放电快啊,但建筑电气杂志里边写的咋是小电流长时间这样放电更快呢
     
发表于 2022-5-12 12:27:11 | 显示全部楼层
你是想问快?还是多?

你第一行问容量哪个多,第二行问放电哪个快。。。。、

容量,小电流放电更多;放电快。。。啥叫快?电流大就是快?
     
发表于 2022-5-12 12:29:36 | 显示全部楼层
找个电池看看

表3-24 某品牌电池参数表.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 13:25:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-12 12:27
你是想问快?还是多?

你第一行问容量哪个多,第二行问放电哪个快。。。。、

比如按照1C放电可以放1小时到保护电压,如果按照0.5C放电应该是大于2小时的吧
     
发表于 2022-5-12 14:26:13 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-5-12 13:25
比如按照1C放电可以放1小时到保护电压,如果按照0.5C放电应该是大于2小时的吧

是的            
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 17:40:16 | 显示全部楼层

我一直认为是放电电流如果小一倍 放电时间应该多于一倍,电气建筑杂志里边给出来的锂电池放电倍率和时间关系图和上边说的不一致

电气建筑杂志

电气建筑杂志

2.png
     
发表于 2022-5-12 18:04:36 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-5-12 17:40
我一直认为是放电电流如果小一倍 放电时间应该多于一倍,电气建筑杂志里边给出来的锂电池放电倍率和时间 ...

哦,我想错了,我3楼的截图是铅酸电池的。。。。

锂电池的我看到的资料是时间基本是成倍数的

估计是不同的锂电不一样?
     
发表于 2022-5-12 18:20:20 | 显示全部楼层
看到一套90kW的锂电UPS
90kW放电20分钟=30kWh
23kW放电83.3分钟=31.93kWh
基本相当,没有铅酸的容量差距那么大
     
 楼主| 发表于 2022-5-13 08:25:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-5-12 18:04
哦,我想错了,我3楼的截图是铅酸电池的。。。。

锂电池的我看到的资料是时间基本是成倍数的

有点不理解,不知道是不是他们做的实验有问题还是不同锂电池不一样
     
发表于 2022-5-13 12:55:31 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-5-13 08:25
有点不理解,不知道是不是他们做的实验有问题还是不同锂电池不一样

锂电种类也不少,谁知道他们测的是啥啊