z405664385 发表于 2022-5-7 14:56 钢丝线最远6m,现在超过6m的项目不少
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2022-5-7 15:06 我理解:现场手动操作机构兼有远程复位功能吧
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2022-5-7 15:17 70°防火阀和280°防火阀是温度到达熔片动作温度自行关闭,所以复位只能手动复位(应该要更换熔片), 应 ...
x01oct 发表于 2022-5-7 15:18 防火阀本来也没有远程复位 目前看是排烟口和排烟防火阀有
heiban 发表于 2022-5-7 15:24 5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动 ...
keyuhe 发表于 2022-5-7 15:29 20k607图集的内容有没有参考价值?
wangguichao66 发表于 2022-5-7 15:26 那接下来的问题是这个远程复位需不需要接入火警系统联动。 火警系统是针对或者状况下的信号反馈和消防联 ...
wangguichao66 发表于 2022-5-7 15:49 提醒的很及时,原来这个图集只关注火警部分,没有仔细看阀门控制这一块的内容。 不过刚看了一下P106,这 ...