请问,对于SC25之类的镀锌钢管,有没有哪本规范对壁厚做了要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-7 09:27:13 | 显示全部楼层
GB 50054第7.2.10;GB51348第26.5章;GB50038第7.4.3;50311第7.5.8;
     
发表于 2022-5-7 09:33:23 | 显示全部楼层
民标内都有规定,一般1.5,潮湿2.0。以前是有争议的弱电管线也有规定了。
     
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:35:26 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-5-7 09:27
GB 50054第7.2.10;GB51348第26.5章;GB50038第7.4.3;50311第7.5.8;

感谢~~~~~~~~~~
     
发表于 2022-5-7 11:28:27 | 显示全部楼层
SC25不是镀锌钢管。