请问:消防控制室设置在人防区域的正上方,那么地下室内的火灾报警系统的相关线路可以从消防控制室内直接穿人防顶板引下吗?
     
发表于 2022-5-5 21:00:13 | 显示全部楼层
人防自己用的应该没问题,你经过人防再出去估计人防不给吧。
     
发表于 2022-5-6 09:00:44 | 显示全部楼层
可以走室外啊,人防一般设强弱电防爆波井。独立的消防中控室设置在人防地库上方,一般人防顶板与地面建筑间预留覆土层,设置密闭肋不容易,即使允许设置密闭肋,也应按弱电防爆波井要求设置。
     
发表于 2022-5-6 09:02:38 | 显示全部楼层
做好防护密闭措施,是可以直接穿的。
发表于 2022-5-6 09:06:46 | 显示全部楼层
我们变电所搞过,就设置在人防上面,穿钢管下去,做好防护密闭处理
     
发表于 2022-5-6 09:19:12 | 显示全部楼层
预埋密闭套管引至地下室,做好防护密闭处理
     
发表于 2022-5-6 09:32:00 | 显示全部楼层
人防图集有穿顶板的大样。但管线太多的话,人防审图可能会提。
     
发表于 2022-5-6 09:43:38 | 显示全部楼层
我们院里好像一般不这么搞 说是结构顶板厚度通常比较难做密闭肋这些玩意
     
发表于 2022-5-6 09:54:28 | 显示全部楼层
人防顶板,能不穿就不穿
     
发表于 2022-5-6 11:01:26 | 显示全部楼层
我有个项目就是你这样类似的,人防院直接给我提资在消控室内楼板处预留防护密闭套管。
     
发表于 2022-5-6 11:11:13 | 显示全部楼层
走室外埋管吧 顶板最好不要去穿
     
发表于 2022-5-6 11:44:59 | 显示全部楼层
与人防无关的管线不要穿越人防防护结构。用于人防部分的FAS干线直接穿楼板引至人防区并做防护密闭处理。
     
发表于 2022-5-6 12:12:18 | 显示全部楼层
我们这里的做法在下面做一个电井,把这个电井划分为非人防区。
     
发表于 2022-5-12 15:15:38 | 显示全部楼层
尽量绕开走 从非人防区下去再横着穿
     
发表于 2022-5-12 15:44:47 | 显示全部楼层
不太好