如题,14层办公楼非消防的普通负荷,电力电缆,照明和插座用的电线,需要选低烟无卤阻燃类型的吗?好像没有规范要求这么做。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-4 23:22:39 | 显示全部楼层
如果建筑物不超五十米,单办公建筑还真找不到规范要求。
发表于 2022-5-5 08:41:23 | 显示全部楼层
好像没有规范规定
     
发表于 2022-5-5 09:06:30 | 显示全部楼层
现在我这边审图只要人员密集场所,都选用DWZ,民规13.9.1.3条
     
发表于 2022-5-5 09:26:20 | 显示全部楼层
帅帅的土豆 发表于 2022-5-5 09:06
现在我这边审图只要人员密集场所,都选用DWZ,民规13.9.1.3条

不完全准确啊,13.9.1.3条要求是根据GB31247 的指标来要求的。和WDZ不是一个标准。虽然两个标准有些试验的指标一样,但也不能等同啊。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-27 14:46:40 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-5-5 09:26
不完全准确啊,13.9.1.3条要求是根据GB31247 的指标来要求的。和WDZ不是一个标准。虽然两个标准有些试验 ...

我也这样觉得 所以大佬 该怎么确定电缆的无路低烟耐火阻燃这些性能呢
     
发表于 2022-5-29 13:58:08 | 显示全部楼层
lx5352326 发表于 2022-5-27 14:46
我也这样觉得 所以大佬 该怎么确定电缆的无路低烟耐火阻燃这些性能呢

两个标准都在民标和防火规范有要求,那就在设计说明里面标注选择的电缆都满足这两个标准就好。标注还是平时的标注,