账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gety9527

[问题探讨] 电缆桥架是否需要设置通长接地扁钢?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 16:21:14 | 显示全部楼层
谢谢各位,基本理清了。虽然通长敷设扁钢并非唯一措施,但确实是比较容易实施的措施,工程好施工,成本好计量。在综合管网深化晚于结构施工时,通过预埋接地点很可能后期无法利用。
     
发表于 2022-4-29 16:54:36 | 显示全部楼层
接地干线其实就是总接地端子/总接地母线的延伸,根据接地形式推荐沿全部长度明敷
     
发表于 2022-4-29 20:21:27 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-29 11:05
扁钢接哪呢,扁钢自身也超长了啊,只是首端、尾端和建筑接地连接,等电位效果也不理想吧。

扁钢就是接地干线,接地电阻肯定满足,扁钢不存在30m两次接地说法,这个说法是针对电缆桥架的。
     
发表于 2022-5-2 15:57:23 | 显示全部楼层
招标清单有就做,没有就不做,就这么简单!
     
发表于 2023-12-13 11:22:23 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2022-4-29 14:35
这是之前的规范,有说过通长敷设的情况,新规范已经调整了。

这是哪本规范,求告知
     
发表于 2023-12-13 16:51:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2023-12-13 16:52 编辑
jzdqclm 发表于 2023-12-13 11:22
这是哪本规范,求告知

CECS 31-91或2006,现行的是2017
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则