[求助] 变配电房的设置

[复制链接]
发表于 2022-4-29 11:30:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2022-4-29 11:31 编辑
113120 发表于 2022-4-29 11:23
发电机是600kw的,净高3米的可以吗?另外变配电室净高3米不可以吗?(如不可以是否可以讲解一下具体的安 ...

变配电室净高3米不可以吗?
肯定不行
D45E61F7-F455-4339-9FE7-04BF7DCA3C41.png
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:35:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:30
变配电室净高3米不可以吗?
肯定不行

请问:图中的柜体上方留的的800mm的空间是做什么用的呢?
发表于 2022-4-29 11:39:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 11:35
请问:图中的柜体上方留的的800mm的空间是做什么用的呢?

新民规4.6.3
     
发表于 2022-4-29 12:57:39 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 10:58
但是目前如果变配电室和发电机房地面不降的话净高只有3米,这样能满足要求吗?

如果有夹层和电缆沟,供电局要求的最小净高是3.0m,夹层和电缆沟的高度另算,是不含在3.0m里面的,实际项目考虑施工误差和风管设备的安装,一般至少3.5m
     
发表于 2022-4-29 14:14:16 | 显示全部楼层
GB50053-2013第2.0.4条 很清楚