账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5208|回复: 3

[问题探讨] 关于建筑物地下室配电房至楼层分配电间的接地线

[复制链接]
     
发表于 2022-4-25 09:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假如有3组线进入分配电间,是否可以用4芯线,然后用接地扁钢从配电房引到分配电间作为共用PE线?
     
发表于 2022-4-25 09:08:20 | 显示全部楼层
你图啥,便宜么?不太可能吧,多加一道工序只会更贵。
     
发表于 2022-4-25 09:22:57 | 显示全部楼层
设公共PE线是可以的,截面积按最大一个回路的要求定,一般竖井里面这样做比较合理,便于与防雷引下线做等电位联结。但外引回路用扁钢还要考虑防腐等问题,很难省钱,不如用单芯电缆或BV线。
     
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:51:11 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-25 09:08
你图啥,便宜么?不太可能吧,多加一道工序只会更贵。

可以用单芯电缆或者电线,公共建筑线缆很多,远不止我这里说的3根,我觉得可以的话这个做法可以节省大量的电缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则