账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3158|回复: 12

[求助] 关于道路照明

[复制链接]
     
发表于 2022-4-13 10:48:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,道路照明一公里长,两侧人行道设庭院路灯为人行道用,20米一套灯,60W/套。配电箱设中间,出4x25+1x16三相回路到路两端,到每个路灯下采用穿刺线夹,出3X2.5导线到路灯。
1.这个如果计算末端灯具压降应该是按单相压损来计算吧
2.这种每个灯具下不单独设断路器的方案,漏电保护怎么设置,可以设总漏电吗?
     
发表于 2022-4-13 10:55:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-4-13 11:01 编辑

2、分支线截面积小于干线,分支处应设置过电流保护,顺便就把漏电保护做了。
     
发表于 2022-4-13 10:59:08 | 显示全部楼层
1、严格说比较复杂。连接最后两盏灯的N线上会产生压降。前面的N线,如果确认三相平衡,没有压降。所以粗略可以按三相压降计算。确认三相平衡,主要看灯控。
     
 楼主| 发表于 2022-4-13 11:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-13 10:59
1、严格说比较复杂。连接最后两盏灯的N线上会产生压降。前面的N线,如果确认三相平衡,没有压降。所以粗略 ...

每套灯依次接入一相电,基本三相平衡,那我就按三相计算压降了
     
 楼主| 发表于 2022-4-13 11:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
出线干线:25电缆,40断路器,0.9功率因数,0.349x0.5x40得7%压降;
16电缆,32断路器,0.538x0.5x32得8.6%压降。
这种计算方式对吗
这两种压降都能满足,灯的总功率不影响电缆截面的情况下是不是选第二种更经济合理?
     
发表于 2022-4-13 12:28:09 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-4-13 11:22
出线干线:25电缆,40断路器,0.9功率因数,0.349x0.5x40得7%压降;
16电缆,32断路器,0.538x0.5x32得8.6 ...

线路太长,短路保护灵敏系数很难满足。末端单相短路电流不会超过0.2kA。所以可能你还得增大截面积,而不是减小。
     
 楼主| 发表于 2022-4-13 12:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-13 12:28
线路太长,短路保护灵敏系数很难满足。末端单相短路电流不会超过0.2kA。所以可能你还得增大截面积,而不 ...

如果每套灯具再单独设断路器是不是就不用考虑短路保护灵敏了?
     
发表于 2022-4-13 12:55:34 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-4-13 12:46
如果每套灯具再单独设断路器是不是就不用考虑短路保护灵敏了?

不是。灯具断路器是保护灯内支线,不能保护干线。
     
发表于 2022-4-13 16:42:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-4-13 16:48 编辑

个人观点做法不知可行,采用TN-S,4x25+1x16首端设热磁保护开关通常是80或60A,按15D502-25做法每个灯杆沿中心做两圈等电位线,做好后路面再铺柏油或硬化。当发生间接接触接地故障时,故障电流是大于80A的,采用过电流保护,热磁断路器的热脱扣是可以切断故障电流的,只是时间长点,因故障电压低于50V,对切断时间无要求。
市政部门不采用这个方案可能是因为几千米的线路,每个灯杆都做等电位造价太高,有些还是已经完成铺装的路面。你这个只有一千米是可以的,庭院灯也可以按这个来。

     
发表于 2022-4-13 17:00:40 | 显示全部楼层
任老的讲课视频说,深圳市政设计院和路灯管理部门做过一个测试,用25电缆离开变电所引出线900米的末端发生接地故障电流148A。
     
 楼主| 发表于 2022-4-13 17:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-4-13 16:42
个人观点做法不知可行,采用TN-S,4x25 1x16首端设热磁保护开关通常是80或60A,按15D502-25做法每个灯杆沿中 ...

我这个也是中间主干路已经铺好,接地部分打算是灯杆及灯具金属外壳都接到PE线上,这个是否能承受雷击风险?如果考虑雷击风险,是不是还需要把灯杆及灯具金属采用TT系统直接接地,这两个做法作用是否重复了?
     
 楼主| 发表于 2022-4-13 17:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-4-13 17:00
任老的讲课视频说,深圳市政设计院和路灯管理部门做过一个测试,用25电缆离开变电所引出线900米的末端发生 ...

这个接地故障电流结果会导致什么?
     
发表于 2022-4-13 17:30:09 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-4-13 17:23
这个接地故障电流结果会导致什么?

电流太小了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则