账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5921|回复: 11

[求助] 消防控制室的设置位置

[复制链接]
     
发表于 2022-4-12 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:下图中消防控制室的位置与CT室之间这样设置是否合理、是否负荷规范呢? 微信图片_20220412094755.png
     
发表于 2022-4-12 10:34:01 | 显示全部楼层
CT室对射线有屏蔽措施,不影响消控室,可以
     
发表于 2022-4-12 10:36:16 | 显示全部楼层
墙体那么薄,不够屏蔽的
     
发表于 2022-4-12 10:43:10 | 显示全部楼层
CT室要做屏蔽处理的,中间隔着走廊,个人认为可以
     
发表于 2022-4-12 10:53:08 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-4-12 10:36
墙体那么薄,不够屏蔽的

CT室要作屏蔽设计
     
发表于 2022-4-12 10:58:21 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-4-12 10:36
墙体那么薄,不够屏蔽的

CT室的控制室贴邻布置.消控室还隔一个走廊
发表于 2022-4-12 11:02:53 | 显示全部楼层
从技术上,应该没有问题,只是心理上的。。。。
     
 楼主| 发表于 2022-4-12 11:05:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-12 10:53
CT室要作屏蔽设计

请问:CT室做了屏蔽后是不是外围就没有电磁场了呢?
     
发表于 2022-4-12 11:07:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-12 10:53
CT室要作屏蔽设计

1、图中挨着的墙,都不算剪力墙。屏蔽功能几乎没有。后期的措施屏蔽效果也不确定。
2、50016里面要求是,不能在强电磁房间的附近。不是要求不能贴邻。附近的范围比贴邻大多了。
这是打擦边球和埋隐患的行为,算不上设计合理。顶多是没办法中的办法。
     
发表于 2022-4-12 14:12:59 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-12 11:05
请问:CT室做了屏蔽后是不是外围就没有电磁场了呢?

CT室主要是射线防护要作一二米的混凝土墻,投运前经检测符合防护标准才能使用
     
发表于 2022-4-12 14:19:05 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-4-12 11:07
1、图中挨着的墙,都不算剪力墙。屏蔽功能几乎没有。后期的措施屏蔽效果也不确定。
2、50016里面要求是 ...

安全第一,CT室要作一二米厚的混凝土墻.投运前要经检测符合防护标准才能使用.不存在打擦边球
     
发表于 2022-4-12 17:33:09 | 显示全部楼层
如果是CT室就没什么担心的,真正对磁屏蔽有很高要求的是MR室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则