账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5523|回复: 9

[求助] 请教一个消防水幕问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-4 21:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据火警规范4.2.4条第2款 手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启。
没接触过,请教一下这个水幕控制阀组控制线用机芯?这个控制阀组是电动的?需要远方启动控制?那么控制阀组安装的地方(设计在报警阀间)还需要给他配电?
     
发表于 2022-4-6 08:46:03 | 显示全部楼层
我觉得就是湿式报警阀
     
发表于 2022-4-6 09:04:00 | 显示全部楼层
开式系统-雨淋阀
发表于 2022-4-6 09:09:44 | 显示全部楼层
电磁阀,通断电控制,两芯线即可
     
 楼主| 发表于 2022-4-6 09:33:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2022-4-6 09:48 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-4-6 09:09
电磁阀,通断电控制,两芯线即可

电池阀是24V还是220V?在报警阀间要给控制阀组配电吗,是不是有设备配套阀组控制箱?
发表于 2022-4-6 10:49:32 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-4-6 09:33
电池阀是24V还是220V?在报警阀间要给控制阀组配电吗,是不是有设备配套阀组控制箱?

孔径大的,推荐采用220V的,这样需要配电电源
发表于 2022-4-6 10:50:57 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-4-6 09:33
电池阀是24V还是220V?在报警阀间要给控制阀组配电吗,是不是有设备配套阀组控制箱?

得配置控制装置,信号接消防自动和手动控制
     
发表于 2022-4-6 12:00:31 | 显示全部楼层
雨淋阀的电磁阀用220V?控制不就输入/输出模块控制吗?哪这么复杂
     
发表于 2022-7-12 12:14:03 | 显示全部楼层
解决了吗,请问是怎么做的,最近也遇到了这个问题
     
 楼主| 发表于 2022-7-12 20:06:12 | 显示全部楼层
阿拉灯神丁 发表于 2022-7-12 12:14
解决了吗,请问是怎么做的,最近也遇到了这个问题

就算解决了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则