账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12319|回复: 30

[求助] 消防巡检柜进线怎么接?用多大

[复制链接]
     
发表于 2022-4-2 15:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防巡检柜进线怎么接?用多大?和消防泵喷淋泵进线一样吗
发表于 2022-4-2 15:53:23 | 显示全部楼层
按巡检的最大一台电机选择

点评

如果是用低频巡检,也是如此吗?  发表于 2022-4-6 11:25
     
发表于 2022-4-2 15:53:42 | 显示全部楼层
13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。

点评

既不是强条,也不是“应”“不应”或“禁止”一类的必须执行条文  发表于 2022-4-6 11:24
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-2 16:14:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-2 15:53
按巡检的最大一台电机选择

之前都是这么做的,这回图审又说进线有错误,

点评

低频巡检,运行功率才多大?  发表于 2022-4-6 11:25
     
 楼主| 发表于 2022-4-2 16:17:02 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-4-2 15:53
13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。

厂房的也可以取消吗
     
发表于 2022-4-2 16:37:09 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-4-2 16:17
厂房的也可以取消吗

水和电打架,当然站电了

点评

水系统,电配合而已  发表于 2022-4-6 11:25
     
发表于 2022-4-2 19:24:44 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-4-2 16:17
厂房的也可以取消吗

厂房也取消,现在遇见的厂房项目都已经取消了
     
发表于 2022-4-3 22:29:58 | 显示全部楼层
当做全厂性项目 ,作为设计方  也会遇到总包疑问,这个巡检柜到底需不需要。按理说 巡检柜就是为了日常的巡查,防止消防水泵需要时 有故障产生,但是如果加上又会增加预算,且没有强制性内容,所以很无奈。只能回答:酌情与甲方商量。

点评

水系统的运行管理要求应该让水专业提资确定。电气不背锅  发表于 2022-4-6 11:22
     
发表于 2022-4-4 20:36:18 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-4-2 16:17
厂房的也可以取消吗

其实工业建筑也有很多专业会套用民用建筑的条纹来要求
反正我之前做的一个厂房没做巡检
     
发表于 2022-4-6 11:10:05 | 显示全部楼层
消防泵巡检分为工频巡检和变频巡检,为了避嫌(民标强条),设巡检柜的话建议标明是工频巡检。

点评

“民标强条”?你这是直接把标准条文属性拔高了两个等级吧  发表于 2022-4-6 11:19
     
发表于 2022-4-6 11:15:50 | 显示全部楼层
不过要和水专业沟通好,泄压措施要设计到位。
     
发表于 2022-4-6 11:43:13 | 显示全部楼层
民标13.7.6的确是强条,我可不敢“把标准条文属性拔高了两个等级”。
13.7.6 消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制。
还有条文说明写的明明白白。
     
发表于 2022-4-6 11:51:30 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-6 11:43
民标13.7.6的确是强条,我可不敢“把标准条文属性拔高了两个等级”。
13.7.6 消防水泵、防烟风机和排烟风 ...

巡检和工作是两套独立一次元件(回路),即便是低频巡检用到变频器也和工作状态不让用变频器没啥矛盾吧
     
发表于 2022-4-6 14:40:04 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-4-6 11:51
巡检和工作是两套独立一次元件(回路),即便是低频巡检用到变频器也和工作状态不让用变频器没啥矛盾吧

您说的我认同。
不过你看看13.7.6条条文说明里:检查:初步设计说明和施工图总设计说明或控制原理图中是否采用了变频调速器控制和设置变频低速巡检装置。发现采用应视为违反强条,返回修改。
别人按照这个判定设计违反强条,申诉的可能性有多大?
所以才有“避嫌”一说。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-6 15:08:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-6 14:40
您说的我认同。
不过你看看13.7.6条条文说明里:检查:初步设计说明和施工图总设计说明或控制原理图中是 ...

民标的存在对于电气设计人是一种灾难。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则