[问题探讨] 想请教一下大家,安全出口附近的应急照明供电是怎么供电的?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-31 15:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想请教一下大家,安全出口附近的应急照明供电是怎么供电的?纠结的是一层楼梯间出口附近的应急灯的电从哪接线,是直接从旁边楼梯间内部接,还是绕一下,绕道旁边比如说大厅门口的应急灯上接个线过来?

直接从楼梯间里面拉个线过来会不会违反楼梯间应急照明单独配电的要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-3-31 15:43:10 | 显示全部楼层
其他比如消控室、变配电间门口的应急照明灯能不能从内部房间里接呢?
     
发表于 2022-3-31 16:17:18 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-3-31 15:43
其他比如消控室、变配电间门口的应急照明灯能不能从内部房间里接呢?

可以的,没必要搞那么麻烦,为了一盏灯大老远接线。
不过,碰到教条的审图师提了意见就改吧。
     
发表于 2022-4-19 13:44:09 | 显示全部楼层
就近接一下吧
     
发表于 2022-4-19 14:39:26 | 显示全部楼层
就近接吧,包括只有一层地下室且出口与地上楼梯出口并排的,我都接在一个回路。如果真有审图师提,那就改吧,没什么。
     
发表于 2022-11-15 14:26:53 | 显示全部楼层
我都是就近接的,楼梯出口就直接从楼梯回路接出去,图审能过的。