[求助] 关于二级负荷的备用时间,规范没有规定呀

[复制链接]
     
发表于 2022-3-29 16:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某小型公建,消防负荷为三级,主要通道照明为二级,其余三级,单电源供电,考虑用EPS作为二级负荷的备用电源,备用时间应如何考虑呢?此处没有规范作为依据,十分纠结,难道参考疏散照明以30min为准吗?
发表于 2022-3-29 17:11:28 | 显示全部楼层
参考新民规的13.6.6(注1)
     
 楼主| 发表于 2022-3-29 20:45:43 | 显示全部楼层
谢谢树总指点
     
发表于 2022-3-30 08:28:52 | 显示全部楼层
13.6.6注1消防性能化指什么
     
发表于 2022-3-30 08:49:29 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2022-3-30 08:28
13.6.6注1消防性能化指什么

类似:特殊消防设计评估报告
     
发表于 2022-3-30 08:58:14 | 显示全部楼层
这种小公建通道照明二级负荷是为了满足非消防应急照明要求而确定的(可以了解一下学校的踩踏事件),其实只要满足人员在停电等突发情况下的疏散要求就行。
时间参照参考疏散照明以30min就可以了。
     
发表于 2022-3-30 09:07:32 | 显示全部楼层
消防性能化设计是针对像鸟巢这种特殊项目的,一般情况下不会用到。