账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2659|回复: 6

[问题探讨] 含有脉动直流

[复制链接]
     
发表于 2022-3-25 16:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪些电气设备会产生含有脉动直流电流?
     
发表于 2022-3-25 16:08:46 | 显示全部楼层
UPS、变频器
发表于 2022-3-25 17:08:21 | 显示全部楼层
计算机也有,就是计算机的电源模块
     
发表于 2022-3-26 14:10:20 | 显示全部楼层
有交直转換的电器
     
 楼主| 发表于 2022-3-28 13:13:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-25 17:08
计算机也有,就是计算机的电源模块

那是所有的办公插座回路都需要A型,还有住宅的插座也是需要?
     
发表于 2022-3-28 14:17:55 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-3-28 13:13
那是所有的办公插座回路都需要A型,还有住宅的插座也是需要?

是的,四川省住宅建筑设计标准要求住户配电箱RCD均用A型
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则