请问:下述规范中柴油发电机房,这两个强条怎么在图纸上表示出来呢?
微信图片_20220324155026.png
     
发表于 2022-3-24 15:54:51 | 显示全部楼层
我这里是水专业图纸表达
发表于 2022-3-24 16:28:13 | 显示全部楼层
1,2均在说明里加上,2在平面上也表示一下
     
发表于 2022-3-24 16:44:26 | 显示全部楼层
在大样图上加说明
     
 楼主| 发表于 2022-3-25 11:44:36 | 显示全部楼层
smake 发表于 2022-3-24 16:44
在大样图上加说明

请问,是否方便发一个大样呢?
     
 楼主| 发表于 2022-3-25 11:45:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-24 16:28
1,2均在说明里加上,2在平面上也表示一下

请问树总,2条在平面图上如何表示,能否可以发一个详图看一下呢?
     
发表于 2022-3-28 10:47:27 | 显示全部楼层
这个就加个说明就完事了
     
 楼主| 发表于 2022-5-9 11:42:42 | 显示全部楼层
请问各位:这个通气管取多大呢?
     
发表于 2022-5-9 14:29:46 | 显示全部楼层
5.4.15说的是“在建筑物外设置油罐,通过管道从室外引入柴油”的情况。 《防火规范》实施指南有详解。
民用建筑内,例如600KW~1000KW的柴油发电机组,其燃油消耗率约200~210 g/kw.h, 储油间储油箱储量不大于1m3。 如果储油箱就装1m3,600KW~1000KW柴油发电机组可运行大约6~4小时(对应),大于3h(消防)。
如果不考虑 停市电 需机组 长时间运行的情况,设置独立储油箱储油1m3就能满足要求了。
     
发表于 2022-5-9 15:58:18 | 显示全部楼层
这个是水专业的事吧
     
 楼主| 发表于 2022-5-9 17:16:08 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2022-5-9 15:58
这个是水专业的事吧

施工的来问电气的呢
     
发表于 2022-5-11 09:48:09 | 显示全部楼层
这一条电气审图会提、暖通的也会提,连建筑专业也见过被提的,大家都写上说明吧。
     
发表于 2022-5-11 18:49:55 | 显示全部楼层
看吧。。。没事别搞发电机


自己卷自己,一堆问题。审图还一堆强条
审图员应该是最喜欢带发电机的项目了,能抓出一大把违规。


那2条里,大部分都是原文摘抄说明。


防止流散的措施,就是建筑专业做门槛





     
发表于 2022-5-11 23:06:48 | 显示全部楼层
燃油管道属于动力专业设计范围,电气咋给动力提条件?