账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5698|回复: 5

[求助] 变配电所疏散问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-24 11:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
长宽各25米的变配电所,设置两个直通室外的疏散门。如果中间加个隔墙还需要再增加两个疏散门吗?
     
发表于 2022-3-24 11:45:48 | 显示全部楼层
问建筑。看来你们公司设计费给得不少啊。。
     
发表于 2022-3-24 12:54:04 | 显示全部楼层
这么大的变配电所啊
     
发表于 2022-3-24 17:03:58 | 显示全部楼层
那估计直接变4个口了,超7m就要两个门,你这隔一半也才12.5m啊
     
发表于 2022-3-25 13:42:41 | 显示全部楼层
长宽各25米的变配电所————面积较大,可以考虑地上单独建筑

目前浙江省消防,不允许一个防火分区内设置200平米以上的配电房,

防止变配电设备过度集中,发生灾情,一个分区受灾,整个片区停电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则