账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5547|回复: 6

[求助] 请教一下各位大佬,新风机怎么配电,配电小间的防火门怎么设置?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-24 10:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大佬
1.220V 0.3KW的新风机,还需要设置综保么?还是说直接用断路器配电,控制交给厂家去做?

2.一个两层建筑的配电小间的防火门的设置是按电井的要求来做么?丙级就行,还是说按照变配电间的要求,设置到甲级?
发表于 2022-3-24 10:53:17 | 显示全部楼层
1.建议新风机自带控制箱
2.丙级就行
发表于 2022-3-24 10:53:40 | 显示全部楼层
说按照变配电间的要求,设置到甲级?
不是乙级吗
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 11:16:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-24 10:53
说按照变配电间的要求,设置到甲级?
不是乙级吗

哦哦对,昨天被建筑问的时候,他提了一嘴甲级,应该是乙级
     
发表于 2022-3-24 11:29:09 | 显示全部楼层
说甲级是建筑根据建规6.2.7条
     
 楼主| 发表于 2022-3-24 11:51:57 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-24 11:29
说甲级是建筑根据建规6.2.7条

确实哎,这不就和电气规范冲突了
     
发表于 2022-3-24 12:15:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-3-24 12:16 编辑
雷风zy 发表于 2022-3-24 11:51
确实哎,这不就和电气规范冲突了

这条没写配电间甲级,不冲突
变配电-甲级
配电间-乙级
电缆井-丙级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则