厂区除了二级负荷全部为低压380V,总功率不到600kW,其余全部为三级负荷。
三级负荷中,高压10kV电机非常多,总共有9950kW。这些不需要过多考虑供电的可靠性。
如果引来两回路10kv专线,那么每回路应该如何考虑容量呢?
如果一回路可以满足所有的负荷,当然最保险,完全可以保证二级负荷的用电,但是这个成本过高。
在其他项目,一些审图专家说,根据实际项目的运行经验,双回路的时候,一般一回路满足全部负荷的%70即可,这样比较节省。
但是请问:
1.我遇到的这种情况,如果一回路仅满足全部负荷的%70,一回路停电的时候,如何保障二级负荷的可靠性?怎么去切掉大量的高压电机呢?我只知道低压负荷,在配电柜或者配电箱里面可以切掉,那高压电机如何实现呢?
2.某些审图专家说的一回路仅满足全部负荷的%70即可,这种是否正确?
3.是否可以两回路高压电源,一回路带二级负荷主供电源+%50的三级负荷,另外一回路带二级负荷备用电源+%50的三级负荷。两回路高压进线单母线独立运行。 |
|