账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8685|回复: 13

[问题探讨] 关于装修电气照度计算

[复制链接]
     
发表于 2022-3-21 19:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
装修图纸,电气专业,你们做照度计算吗?审图要不要提供?普通功能房间,比如办公室、会议室啥的还好,有些房间装饰灯具较多,筒灯、射灯、灯带、灯膜啥的都有,这个照度还需要计算提供给审图吗?
     
发表于 2022-3-21 20:14:00 | 显示全部楼层
有几个装修电气会算?
发表于 2022-3-22 08:20:23 | 显示全部楼层
装修图纸如果报图审,可能会提,那也是装修单位提供
     
 楼主| 发表于 2022-3-22 09:06:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-22 08:20
装修图纸如果报图审,可能会提,那也是装修单位提供

就是遇到审图提了,不知道怎么回复,难道要提供计算书,一栋高层,那么多房间,还各不相同。
发表于 2022-3-22 09:15:31 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-22 09:06
就是遇到审图提了,不知道怎么回复,难道要提供计算书,一栋高层,那么多房间,还各不相同。

典型房间的需要提供
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-22 09:21:49 | 显示全部楼层
赞成树总的意见。有照明功率密度值强制性要求的场所必须在设计说明或平面图中标明照度和照明功率密度值的实际设计值,但没有要求提供计算书。
我审查的时候通常会挑几个代表性场所复核一下标注的照明功率密度值有没有超标,有超标的话会提意见。
     
发表于 2022-3-22 10:49:48 | 显示全部楼层
挑几个好算的算下,弄个表格放图纸上,审图老师估算也知道不好算
     
发表于 2022-3-22 11:28:37 | 显示全部楼层
照度计算还有几个系数的选取,稍微啰嗦一点。
照明功率密度值计算还是比较简单的,即使有装饰性灯具,按照“设装饰性灯具场所,可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算”处理就行了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-3-22 17:30:44 | 显示全部楼层
下午沟通了一下,专家说人家单位都出计算书的,我说我就出几个典型房间吧,意思一下好了。
     
发表于 2022-3-22 20:07:44 | 显示全部楼层
装修设计一个房间都是多种灯具的混合,中间主灯(平板灯或吊灯)四周筒灯,这种混合灯具照度不好计算吧?
一般就是依据GB50034里的LPD在设计说明列个表格,核下各场所LPD不超就行。
吊顶造型和灯都是装修设计,他们对照明设计啥都不懂就为了效果,装修吊顶图的灯几乎没有不超LPD的,尤其公共走廊,我碰到的只要超就删灯,不能违反强条。
     
发表于 2022-3-22 20:09:33 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-22 17:30
下午沟通了一下,专家说人家单位都出计算书的,我说我就出几个典型房间吧,意思一下好了。

你这种估计是LPD超了,图审才会让你出计算书,只要不超一般不会让你出。
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 11:42:22 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-3-22 20:09
你这种估计是LPD超了,图审才会让你出计算书,只要不超一般不会让你出。

装饰图纸,超的可能性比较大,普通办公室这些功能房间还好办,一些重点装潢的场所,比如报告厅,卫生间,会议室,灯具较多,如果不去区分直接计算的话,基本都超,我只能算一下基本的房间给她看了。
     
发表于 2022-3-23 17:01:37 | 显示全部楼层
算照度把主灯算下意思下   装饰灯别算了
     
发表于 2022-3-24 10:05:58 | 显示全部楼层
怎么不要算呢,装饰灯按50%计入
我们也遇到过,后来实在没法算,太多也不高兴算,塞MONEY了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则