(1)、3.6.8条 共5个短句,其中3~5短句是两种及以上疏散方案的规定;
3.6.9、3.6.10条 和两种及以上疏散方案完全无关;
3.6.11、3.6.12条 有两种及以上疏散方案的做法;
你的“都是具有两种及以上疏散指示方案的区域来表述的”是怎么读出来的结论
(2)“联动点亮和手动点亮有啥区别”,一个是自动点亮,一个是需要人工在现场手动操作或手动断电点亮。3.6.9条的规定很明确了,有FAS时就能自动确认是否发生了火灾,不论任何时间地点都能按需自动点亮应急照明。系统如果调试维护正常,这些应该是全自动完成的。 |
|