账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22233|回复: 36

[问题探讨] 关于GB51309-3.1.2条“设置消防控制室的场所”的理解

[复制链接]
     
发表于 2022-3-21 18:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个住宅小区项目,小区中多栋二类高层住宅(设有火灾自动报警系统,其中1栋首层设消防控制室),还有2栋单体小商业(面积均小于3000平米,无火灾自动报警系统)。住宅设计为集中控制型应急照明系统,小商业设计为非集中控制型。
遇到1个审图专家认为,按3.1.2条第1款“设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;”,“设置消防控制室的场所”不是指本建筑内有无消控室,而是小区内有消控室就都适用,单体小商业也应该采用集中型系统。

大家觉得3.1.2-1款应该咋理解呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-21 19:12:20 | 显示全部楼层
这单体小商业,不是单独红线,不是单独规证,不是单独消防水泵房,咋也不能单独算吧?

所以说,按规范,大项目都好办,一个(个)小楼最麻烦
     
发表于 2022-3-21 19:38:45 | 显示全部楼层
我觉得这个场所应该理解为整个项目,我一般采取的方法是商业部分采用非集中电源集中控制。这样可以避免设配电间,因为有的商业没有电表间,电表室外布置的。
发表于 2022-3-22 08:29:16 | 显示全部楼层
集中控制,连火灾报警都没有,咋控制
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-22 08:43:21 | 显示全部楼层
还有个问题,单体商业建筑小于3000平米,2栋,那加一起呢?是多少面积?
     
发表于 2022-3-22 08:50:08 | 显示全部楼层
问这个问题应该是没看过GB51309的官方答疑。官方是要求附属商业和住宅保持系统一致,都采用集中型控制。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-22 09:02:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-22 08:29
集中控制,连火灾报警都没有,咋控制

规范的意思应该是手动控制。就算采用非集中控制型,没有FAS一样无法自动只能切电启。
     
发表于 2022-3-22 09:13:05 | 显示全部楼层
“设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统”:是指火灾自动报警系统的覆盖范围(有答疑表述为为之服务的场所)。
正如树总说的,没有火警的单体,集中控制的信号从哪里来?
不过一个项目如果大部分地方采用了集中控制系统,为了省事,没设火警的小单体也可以采用集中控制系统,大不了消控室或者值班室手动控制启动。
     
发表于 2022-3-22 09:14:05 | 显示全部楼层
从审图的角度,提这种意见是不合适的。
但是从设计的角度,采用哪种控制系统都没问题。
     
发表于 2022-3-22 09:16:30 | 显示全部楼层
    看看规范原文:
    2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;
    3 其他场所可选择非集中控制型系统。
这里的字眼是“宜”和“可”,都是可以有选择性的。
     
发表于 2022-3-22 09:22:42 | 显示全部楼层
这一栋没有火警,如果采用集中控制怎么点亮呢?
     
发表于 2022-3-22 09:31:32 | 显示全部楼层
现在集中控制方式和非集中控制方式在灯具控制方面的区别是什么?除了有多种疏散方案的建筑外,无非是应急照明点亮和灯具自检(不考虑电源、非火灾控制等因素),没有设火警的场所用手动控制点亮就行了。
     
发表于 2022-3-22 09:32:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-22 08:29
集中控制,连火灾报警都没有,咋控制

我遇到一个项目。跟楼主说的类似,图审也要求全部做集中控制。图审说可以从消火栓按钮作为控制点
     
发表于 2022-3-22 09:40:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-22 09:31
现在集中控制方式和非集中控制方式在灯具控制方面的区别是什么?除了有多种疏散方案的建筑外,无非是应急照 ...

集中控制型灯具需编码,出现故障等情况是主机会报警可通知相关人员及时处理。这个算不算?
     
发表于 2022-3-22 09:54:19 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-3-22 09:40
集中控制型灯具需编码,出现故障等情况是主机会报警可通知相关人员及时处理。这个算不算?

这就是我说的灯具自检(请原谅我用词不够严谨)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则