账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4864|回复: 5

[规范条文] 民标26.5.17.2条疑问

[复制链接]
     
发表于 2022-3-17 15:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标26.5.17:弱电配线管网明敷设穿越楼层(含避难层)防火墙、防火分区的梁板墙、顶棚、屋顶板、弱电间(电信间)及弱电竖井楼板与隔墙孔洞等建筑构件时,应符合下列规定:
    2  金属导管或槽盒内部截面积大于或等于710mm2时,应在线缆敷设后进行管槽内部防火封堵;
  按这个理解,金属管内径15mm以上或规格20*35以上金属线槽,管槽内怎么防火封堵,管槽端部还可以做,中间怎么做,大家是怎么做的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:57:12 | 显示全部楼层
明敷设的消防配电线路的管槽也仅需要外表做防火处理
     
 楼主| 发表于 2022-3-17 16:17:43 | 显示全部楼层
弱电线路在弱电井及吊顶内不可避免要明敷,难道都要暗敷吗
     
发表于 2022-3-18 08:30:50 | 显示全部楼层
这条是不是抄的低规GB50054第7.1.5条
     
发表于 2022-3-18 08:37:39 | 显示全部楼层
这一条应该是为了防止火灾时火焰通过线槽窜到隔壁防火分区去的,如果是线槽,就揭开盖板然后用防火泥全部封死呗,大于710mm2的管子直径都是32了,很少用在穿越防火分区处了吧,
     
 楼主| 发表于 2022-3-18 11:04:58 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-3-18 08:30
这条是不是抄的低规GB50054第7.1.5条

是的,但低规只适用于工频1000V以下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则