请问:1.地下室内机械式停车位的配电怎么设置?每个机械式停车位的功率是多少呢?
2.地下室内的机械式停车位与电动车充电桩是否可以合并设置呢?3.哪位老师是否可以分享一份地下室机械停车库的电气图纸
     
发表于 2022-3-16 16:22:04 | 显示全部楼层
1.建议要设备提资,没有提资可按每组2kW预估,但是不一定准确。
2.不可以,机械车位供电等级高
     
发表于 2022-3-16 16:40:11 | 显示全部楼层
1、机械停车库设备可参考19DX101-1第7-15.
2、不可以。
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:42:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-16 16:22
1.建议要设备提资,没有提资可按每组2kW预估,但是不一定准确。
2.不可以,机械车位供电等级高

请问设备提资就是要专业的厂家提供吗?您说的每组2KW是指一个车位2K吗?另外机械式停车位的供电负荷等级是多少呢?具体在哪本规范中有要求?
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:44:08 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-3-16 16:40
1、机械停车库设备可参考19DX101-1第7-15.
2、不可以。

请问:地下室内的机械式停车位与电动车充电桩不可以合并设置的理由是什么呢?
     
发表于 2022-3-16 16:52:52 | 显示全部楼层
问题2、可以,但目前不推荐,技术难度很大。
国内杭州、上海和北京三个城市已建有电动汽车充电立体停车库。
     
发表于 2022-3-16 16:53:11 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-16 16:44
请问:地下室内的机械式停车位与电动车充电桩不可以合并设置的理由是什么呢?

同2楼回复。
     
发表于 2022-3-16 17:00:07 | 显示全部楼层
机械停车装置负荷等级高是事实,但不认可以此为“不可以”的理由,但可以作为“不推荐”的理由。
理由:1、充电装置和机械停车装置可以分开供电。
          2、即使充电装置和机械停车装置合并供电,提高充电装置负荷等级的做法总可以吧?只不过浪费点而已。
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 17:08:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-16 16:22
1.建议要设备提资,没有提资可按每组2kW预估,但是不一定准确。
2.不可以,机械车位供电等级高

请问:每组的电源是2KW是380V电源还是220v电源呢?
     
发表于 2022-3-17 07:55:07 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-16 16:42
请问设备提资就是要专业的厂家提供吗?您说的每组2KW是指一个车位2K吗?另外机械式停车位的供电负荷等级 ...

是厂家提供

每组!不是每个车位,比如3变5的机械停车,就是一组。比如5变9的机械车位,也是1组!
     
发表于 2022-3-17 07:56:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-16 16:52
问题2、可以,但目前不推荐,技术难度很大。
国内杭州、上海和北京三个城市已建有电动汽车充电立体停车库 ...

这个充电的机械车库还真没见过,有相关资料么?想知道电缆随行方案是啥?
     
发表于 2022-3-17 07:57:50 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-16 17:08
请问:每组的电源是2KW是380V电源还是220v电源呢?

普通电动机,您觉得应该是哪种电压比较常见呢?
     
发表于 2022-3-17 08:43:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-17 07:56
这个充电的机械车库还真没见过,有相关资料么?想知道电缆随行方案是啥?

抱歉!没有相关技术资料。
去年本地技术交流群里有人问过这事,查了一下资料,只是看到网上有相关报道。
     
发表于 2022-3-17 08:44:33 | 显示全部楼层
机械式立体车库配上充电桩完美结合_城市  https://www.sohu.com/a/280989532_99980665
     
发表于 2022-3-17 08:45:51 | 显示全部楼层
深度分析立体车库充电解决方案解析_搜狐汽车_搜狐网  https://www.sohu.com/a/317710607_99980665