[求助] 弱电的相关配电

[复制链接]
     
发表于 2022-3-16 10:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于弱电相关数据中心、信息机房、弱电机房等的配电箱是否都要设置非消切除吗?
发表于 2022-3-16 10:40:55 | 显示全部楼层
火灾时应该切除
     
发表于 2022-3-16 10:46:38 | 显示全部楼层
可以切,机房有UPS
     
发表于 2022-3-16 10:47:06 | 显示全部楼层
延迟切吧,毕竟火规条纹解释里说不应立即切除,还要通过摄像头监视火场
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:11:53 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-3-16 10:47
延迟切吧,毕竟火规条纹解释里说不应立即切除,还要通过摄像头监视火场

请问:延迟切怎么设置呢,通过什么来实现呢?
     
发表于 2022-3-17 08:28:28 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-16 16:11
请问:延迟切怎么设置呢,通过什么来实现呢?

平台编程实现吧