[求助] 老问题,断路器的整定电流到底需要比计算电流大多少,依据是?

[复制链接]
     
发表于 2022-3-16 10:38:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-16 10:06
你这张冠李戴扯大发了。断路器早已不标注遮断容量了,过去那是断路器开断能力参数。如果降压使用 ...

多谢指正,我也希望可以多多向各位技术大咖学习。
不过我们设计中的计算电流本来就存在不少偏差,不管是需要系数,还是三相平衡,实际电流可能远比计算值要大,存在一定不确定因素。个人认为保护电器的整定值还是需要留有一定的余量。个人见解,仅供参考
     
发表于 2022-3-16 10:43:00 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-3-16 10:38
多谢指正,我也希望可以多多向各位技术大咖学习。
不过我们设计中的计算电流本来就存在不少偏差,不管是 ...

留裕量是对的,但应避免各环节裕量单向叠加,导致冗余过度。
     
发表于 2022-3-16 11:04:30 | 显示全部楼层
kksky511 发表于 2022-3-16 09:56
但是《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2009年版,第90页,又说配电型断路器长延时脱扣器应大于1.1倍线 ...

批注 2022-03-16 110244.jpg
工业与民用配电设计手册第四版 选1.2
     
发表于 2022-3-16 11:12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-3-16 11:15 编辑
ccck 发表于 2022-3-16 11:04
工业与民用配电设计手册第四版 选1.2

这个是瞬时或短延时脱扣器作短路保护,才取1.2,符合正负20%的误差限值(见10楼),躲过的是瞬时尖峰电流,不是计算电流。与计算电流配合的,只有长延时脱扣器动作值,作的是过负荷保护。还是张冠李戴了。
     
发表于 2022-3-16 11:17:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-16 11:12
这个是瞬时或短延时脱扣器作短路保护,才取1.2,符合正负20%的误差限值(见10楼),躲过的是瞬时尖峰电流 ...


批注 2022-03-16 111537.jpg

这个是上个回复的上一页,根本没必要趣系数
批注 2022-03-16 111537.jpg
     
发表于 2022-3-16 11:21:51 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-3-16 11:04
工业与民用配电设计手册第四版 选1.2

这是瞬时的啊,这位兄弟
     
发表于 2022-3-16 11:29:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-16 11:21
这是瞬时的啊,这位兄弟

对啊,看式11.3.1,没必要选系数。定时限过电流和瞬时过电流才需要
     
发表于 2022-3-16 11:41:02 | 显示全部楼层
1.如果计算出电流是39.9A,选40A断路器还是50A断路器?我感觉这里大多数人都会选50A的,但是看手册,40A的 应该也行。我?我肯定选50A的

2.不管是1.1也好还是1.2也好,假设是1.1吧,如果算出来是36.4A,按1.1*36.5=40.15A,那是选40的还是50的呢?
更极端一些,计算35A,按1.1算是38.5A,可选40A;按1.2算是42A,选50A。咋选?
     
发表于 2022-3-16 12:11:42 | 显示全部楼层
这个问题我觉得没必要再争论了。规范摆在那里,只要大就行。至于你是大到1.1、1.2还是1.3倍,都不违规,都是对的,只是或者欠缺技术合理性,或者技术合理性更好一些,都有可能。比如算计算负荷时,你的需要系数都是取的可取范围的下限值,你就取个1.1或1.2;如果都是取的上限值,你就刚好大于就行了。
     
发表于 2022-3-16 12:21:19 | 显示全部楼层
总之,这是一件在设计人员手上有取舍空间的事。不小于是必要条件,仅大于或大于1.1、大于1.2等等都是充分条件。技术措施、设计手册等就好比一个标准答案,跟他一样不扣分,但不一样也不一定该扣分。
     
发表于 2022-3-16 16:03:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-16 12:11
这个问题我觉得没必要再争论了。规范摆在那里,只要大就行。至于你是大到1.1、1.2还是1.3倍,都不违规,都 ...

比较同意
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 22:11:19 | 显示全部楼层
那结论就是:只要长延时整定电流比计算电流大就行,至于1.1,还是1.2,1.3就看设计人员自己的心情?
     
发表于 2022-3-17 07:59:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-16 12:11
这个问题我觉得没必要再争论了。规范摆在那里,只要大就行。至于你是大到1.1、1.2还是1.3倍,都不违规,都 ...

没错                 
     
发表于 2022-3-17 08:46:11 | 显示全部楼层
低规的6.3.3条Ib<In 说的这么明白,还有疑问吗?
     
发表于 2023-12-8 11:26:25 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-3-16 08:38
以施耐德为例,断路器遮断容量为85%,一般的断路器才80%左右。我按1.25考虑

消防按1.25考虑吧 非消防1.1就行