dqaq 发表于 2022-3-16 10:06 你这张冠李戴扯大发了。断路器早已不标注遮断容量了,过去那是断路器开断能力参数。如果降压使用 ...
使用道具 举报
zlg518518 发表于 2022-3-16 10:38 多谢指正,我也希望可以多多向各位技术大咖学习。 不过我们设计中的计算电流本来就存在不少偏差,不管是 ...
kksky511 发表于 2022-3-16 09:56 但是《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2009年版,第90页,又说配电型断路器长延时脱扣器应大于1.1倍线 ...
消防应急照明专题帖子汇总
ccck 发表于 2022-3-16 11:04 工业与民用配电设计手册第四版 选1.2
dqaq 发表于 2022-3-16 11:12 这个是瞬时或短延时脱扣器作短路保护,才取1.2,符合正负20%的误差限值(见10楼),躲过的是瞬时尖峰电流 ...
x01oct 发表于 2022-3-16 11:21 这是瞬时的啊,这位兄弟
dqaq 发表于 2022-3-16 12:11 这个问题我觉得没必要再争论了。规范摆在那里,只要大就行。至于你是大到1.1、1.2还是1.3倍,都不违规,都 ...
zlg518518 发表于 2022-3-16 08:38 以施耐德为例,断路器遮断容量为85%,一般的断路器才80%左右。我按1.25考虑