账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8656|回复: 14

[求助] 关于新民标中 火灾报警总线阻燃和耐火的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-15 22:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.8.4消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:

1在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,应选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《 电缆及光缆燃烧性能分级 》GB 31247的规定。

请问这里的“消防联动总线”怎么理解?难道只要参与联动的总线都需要NH了?难道总线回路只要带了需要联动的设备比如排烟口,电动开启防火阀,风机控制箱等IO模块的回路总线都要NH了,ZR不行了吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-16 08:01:49 | 显示全部楼层
50116里:
供电线路、联动控制线路:NH
报警总线、消防应急广播、消防电话:ZR或ZN

至于ZN能不能替代NH,规范没说,但是我设计上是替代的,因为ZN可以理解为ZR+NH,所以我全部标注WDZN的情况比较多,除非遇到恒大那样较真儿的业主。。。

回到您最后一句的问题,本来这里的联动线路也不能用ZR
     
发表于 2022-3-16 08:19:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-16 08:01
50116里:
供电线路、联动控制线路:NH
报警总线、消防应急广播、消防电话:ZR或ZN

果然哪里都逃不过恒大。
发表于 2022-3-16 08:36:38 | 显示全部楼层
只要参与联动的总线都需要NH
     
发表于 2022-3-16 08:39:57 | 显示全部楼层
1、GB50116-2013中:11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
2、GB51348-2019中:13.8.4-1 在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,应选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247的规定。

对比一下,供电线路、消防联动总线及联动控制线应采用耐火铜芯电线电缆报警总线、消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
另外,规范里说"耐火铜芯(NH)"和“阻燃或阻燃耐火(ZR/ZN)”是否表明NH≠ZN呢?

     
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:25:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-16 08:36
只要参与联动的总线都需要NH

很多知名开发商建造标准里 报警总线都是ZR哦,难道现在都不行了吗,只要参与联动的总线就必须NH 吗,这个似乎各地区尺度不同吧
     
发表于 2022-3-16 09:28:56 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2022-3-16 09:25
很多知名开发商建造标准里 报警总线都是ZR哦,难道现在都不行了吗,只要参与联动的总线就必须NH 吗,这个 ...

本来就是火规强条,能有什么争议。规范都出了近十年还有人看不懂吗。如果报警总线不想用耐火型就和联动总线严格分开
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-16 11:13:49 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-3-16 08:39
1、GB50116-2013中:11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总 ...

ZR肯定不等于NH啊
     
发表于 2022-3-16 11:15:15 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2022-3-16 09:25
很多知名开发商建造标准里 报警总线都是ZR哦,难道现在都不行了吗,只要参与联动的总线就必须NH 吗,这个 ...

您是搞不清楚报警总线和联动总线么?
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 12:37:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 lixingbao 于 2022-3-16 12:39 编辑
x01oct 发表于 2022-3-16 11:15
您是搞不清楚报警总线和联动总线么?

请说说区别,我理解是提供联动信号的总线都称之为联动总线,比如防火卷帘的,风机控制箱的总线
     
发表于 2022-3-16 13:48:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-16 11:13
ZR肯定不等于NH啊

一直都是默认ZN=NH,也没人提,尴尬了。ZR肯定不等于NH.
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 22:19:38 | 显示全部楼层
所以现在这个报警线就有很大问题了,一般一个回路既有报警也有联动,那这一路的总线是不是就得必须NH了呢?
另外火灾报警的线一直没有要求低烟无卤,那着火的时候光配电线路低烟无卤有啥用呢
     
发表于 2022-3-17 12:44:17 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2022-3-16 22:19
所以现在这个报警线就有很大问题了,一般一个回路既有报警也有联动,那这一路的总线是不是就得必须NH了呢? ...

兼顾则要求耐火。通常报警线路暗敷。量少。
     
发表于 2022-3-17 13:00:18 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2022-3-16 22:19
所以现在这个报警线就有很大问题了,一般一个回路既有报警也有联动,那这一路的总线是不是就得必须NH了呢? ...

报警与联动不分开的布线方式,是要选择NH
     
发表于 2022-3-17 15:55:38 | 显示全部楼层
同意,ZN不等于NH
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则