当柴油发电机兼作为二级负荷电源及消防电源时,容量大小如何确定;
发表于 2022-3-10 15:15:23 | 显示全部楼层
哪个大取哪个
     
发表于 2022-3-10 16:31:19 | 显示全部楼层
看民用建筑电气设计标准3.5.5
     
发表于 2022-3-10 16:44:03 | 显示全部楼层
见09版措施4.2章节,尤其是要注意按电动机启动条件校验发电机