账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7720|回复: 10

[问题探讨] 二级负荷

[复制链接]
发表于 2022-3-9 08:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一下:变电所,来了两路高压,变压器只有一台,能否满足二级负荷要求?
     
发表于 2022-3-9 08:38:15 | 显示全部楼层
看上去不满足。

其实负荷分级一直以来都没有说清楚的事情,就是电源侧的分级和负荷侧的分级,导致有些内容混乱。

比较明显的就是车库那个一级负荷,搞乱了不少人。
     
发表于 2022-3-9 08:47:32 | 显示全部楼层
个人意见:不满足二级负荷要求,当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电。你的条件只有一台变压器,不满足条件。
发表于 2022-3-9 08:49:41 | 显示全部楼层
有些要求不高的项目,实际是按这样做的,很模糊
     
发表于 2022-3-9 13:24:53 | 显示全部楼层
条件困难的地方,一趟高压专线都可以满足二级负荷,这个当然可以了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-10 09:29:49 | 显示全部楼层
变压器捡修  你有3路电源都不行
     
发表于 2022-3-10 11:03:08 | 显示全部楼层
可以的吧  毕竟一个变压器出两条回路也满足二级负荷要求
     
发表于 2022-3-10 16:30:07 | 显示全部楼层

我也想探讨一下:变电所,来了一路高压,变压器有两台,末端切换,能否满足二级负荷要求?
     
发表于 2022-3-10 16:55:40 | 显示全部楼层
二级负荷太混乱了,急需规范明确做法。
有的审图认为一路高压,两台变压器分别出线即可满足二级负荷
有的审图认为不行,必须双回路高压(或单路高压并设置发电机)
 楼主| 发表于 2022-3-10 17:02:26 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-3-10 16:30
我也想探讨一下:变电所,来了一路高压,变压器有两台,末端切换,能否满足二级负荷要求?

可以,但这路高压有要求
     
发表于 2022-3-11 10:31:25 | 显示全部楼层
一路高压两台变压器到底算不算二级负荷?新民规:3.2.11  二级负荷的供电应符合下列规定:
    1  二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电;
    2  当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
从字面上看1和2应该或的关系,也就是说仅仅满足2也算二级负荷。
条纹解释:3.2.11  本条规定了对二级负荷的供电要求。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路(由一个城网变电所引来的两个配出回路)供电,配电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回10kV及以上的专用架空线或电缆供电。
从条文解释看,只有同时满足二路高压两台变压器才算二级负荷。
求解答一路高压两台变压算不算二级负荷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则