[求助] 电梯配电问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-10 09:41:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-3-10 09:48 编辑

动不动就拿谐波来唬人,你照明LED这种谐波负载,你是接入单相220V回路的,说白了,N是在谐波源回路里面。但是,变频器负载本身需要N线吗?如果就现场一个变频器然后接电机、没有箱体、变频器壁挂安装同时MMI键盘作为现场手动操作,此时你配电线路配N线吗?你配了N线变频器上有地儿接吗?你为变频器负载配置五芯线,N就是为了变频器箱体柜体内部二次220V电源,与变频器以及其拖动的负载毫无关系,这时候你非得要4+1芯配置还说是必须的,你觉得有道理吗?我们打个比方,假设我变频器柜的主电源回路采用3+1配置、3×25+PE16,柜内二次回路220V电源单独用一根KVV2×2.5引入,这么做很常见的,为了主电源断电不得同时切断二次回路的工况需要,你觉得这么配置有问题吗?违反什么条文吗?如果这么做没问题,那么为什么主回路采用3×25+2×16就有问题了?就必须的4×25+1×16了?动不动就谐波,通用性设备的变频器的谐波你和N线有关系吗?说实话甲方说3+2都已经很浪费了,要想省,大功率电动机设备的配电回路就不应该配置N线,MCC柜内增加380/220隔离控制变压器才是最佳方案。

1.jpg

2.jpg

3.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-10 09:56:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-3-10 09:41
都说谐波,你照明LED这种谐波负载,你是接入单相220V回路的,说白了,N是在谐波源回路里面。但是,变频器负 ...

        赞同。说4+1的,肯定从来没真正算过,或许有的真不会算。即使考虑一般性的变频电源,带中性线,中性线有谐波,事实上很多时候3+2足以。举个算例佐证。:
        变频器控制电机30kW,额定电流56A,低断100/63,选线BV-3x25+2x16,30度,按四根发热导体考虑,允许载流量为:25mm2/79A,16mm2/60A,计算如下:
        1、按GB17625.6简单接入,查得谐波限值21.6%,N导体电流为:3x0.216x56=36.3A,远小于N线60A载流量。
        2、最大3次谐波含有率允许值:(60/3)/56=35.7%
     
发表于 2022-3-10 09:58:43 | 显示全部楼层
产生上面1中结果的原因是:为了与63A过负荷保护配合,相线允许载流量已经有很大裕量(79-56)A,导致半截面的N线允许载流量(60A)已经大于电机额定电流(56A)。
     
发表于 2022-3-10 10:01:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-3-10 10:08 编辑

上面2中3次谐波允许值已超过33%,可能有人会拿那个谐波含量修正系数表反驳。但要明确,那张表是按相线工作电流已经达到允许载流量修正的,而实际工程中的选线,通常都有一定的裕量。
     
发表于 2022-3-10 10:03:45 | 显示全部楼层
实事求是地说,带变频器的电机,PE线上是可能有谐波电流的,那是共模滤波产生的,厂家没处理好。
     
发表于 2022-3-10 10:05:12 | 显示全部楼层
其实电机都是角接,N线只是变频器本身可能需要的。
     
发表于 2022-3-10 12:04:39 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-3-10 09:41
动不动就拿谐波来唬人,你照明LED这种谐波负载,你是接入单相220V回路的,说白了,N是在谐波源回路里面。但 ...

这个回复相当给力,赞
     
发表于 2022-3-10 13:16:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-10 09:56
赞同。说4+1的,肯定从来没真正算过,或许有的真不会算。即使考虑一般性的变频电源,带中性线, ...

研究了下,对于水泵等不需要N线的,的确4+1浪费。但是看了下计算过程,发现了规范之间的矛盾之处:
1、3次谐波允许限制21.6%,已经大于了民规的7.4.5.2.1中的15%规定,不知如何操作,难道又是民规的野鸡之处?
2、真正计算的时候,是不是得GB17625.6表1所有次谐波都加起来?当然表一是限制,实际产品估计没那么大谐波。
     
发表于 2022-3-10 13:29:38 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-10 13:16
研究了下,对于水泵等不需要N线的,的确4+1浪费。但是看了下计算过程,发现了规范之间的矛盾之处:
1、3 ...

1、21.6%是对单台设备3次谐波电磁发射的限值,民规是对回路的限值,两者不是同一回事。且民标规定15%只是一个概略值,基本上是按N电流达到50%相基波电流估算的。但半截面不等于半载流量,所以这个15%怎么出来的,我还无法解释。
2、只有3的奇倍数次谐波才是零序性质,会流过N线,而9次及以上3的奇倍数次谐波比例已经非常低,可忽略。
3、变频器有很多种电路形式。现普遍使用的大多不需要N线,或N线只为变频器控制电路供电用。但也有带N线的电路形式,且N线谐波电流就与相线基波成比例关系。
     
发表于 2022-3-11 11:08:36 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-7 11:40
看一下民标7.4.5-2条,我理解是必须同时满足(1)(2)条才可以用4+1,但是,第一条很难复核,第二条的断路 ...

3P+N的断路器不是很多吗?价格也不高啊
     
发表于 2022-3-11 12:42:01 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-7 11:40
看一下民标7.4.5-2条,我理解是必须同时满足(1)(2)条才可以用4+1,但是,第一条很难复核,第二条的断路 ...

条文说明中有提到,中性导体的短路保护可以利用相导体中的过电流保护电器来实现。
     
发表于 2022-3-11 12:51:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-10 09:56
赞同。说4+1的,肯定从来没真正算过,或许有的真不会算。即使考虑一般性的变频电源,带中性线, ...

这只是3次谐波造成的电流值,其他次谐波叠加的不止这个数字了
     
发表于 2022-3-11 14:35:10 | 显示全部楼层
mrbibe 发表于 2022-3-11 12:51
这只是3次谐波造成的电流值,其他次谐波叠加的不止这个数字了

你加出来是多少,给个数字好吗?
     
发表于 2022-3-11 14:52:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-3-11 14:53 编辑

2021年年底,北京某项目参观拍照

(不是我设计的项目,我只是参观,至于消防插座箱为啥谐波这么高,不清楚)

20220311-1.png
     
发表于 2022-3-29 00:21:17 | 显示全部楼层
需要去现场看实际数据