[求助] 电梯配电问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-8 10:27:52 | 显示全部楼层
常规电动机设备应采用3+2,但含有谐波,中性线截面积就要和相导体截面积一致
     
发表于 2022-3-8 11:42:34 | 显示全部楼层
月亮 发表于 2022-3-8 10:21
楼主来论坛寻求大家的帮助,难到不是冲着解决问题的方向去的?要是真的懒的话,直接听甲方意见就好了嘛, ...

请看5楼,6楼,11楼,我不是在给楼主出主意吗?没看出来你到底不同意我哪一点?
     
发表于 2022-3-8 11:52:43 | 显示全部楼层
16A以下设备,谐波限值分A、B、C、D四类。比如灯具属于C类,它的输出谐波也有几个等级。设备可以自带谐波补偿装置,也可能不带,两者向电网输出的谐波电流相差很大,价格也有差别。电缆选4+1是保险的,一点都没错。但如果选3+2,就必须对设备输出谐波提出要求。如果仅达到GB17625限值要求,大多数情况都应选4+1。但如果厂家谐波补偿做得好,选3+2也不是不可行。所以应该给甲方解释清楚。
     
发表于 2022-3-8 11:53:50 | 显示全部楼层
16A以上设备要求在GB17625.6中。
     
发表于 2022-3-8 12:03:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-8 09:25
对甲方的抱怨,很多源于自身技术能力的不足。除了正好有规范条文规定外,其他情况下自己拿不出确切的技术依 ...

对甲方的抱怨,源于没有足够的设计费。

这是一个悖论,有些人认为设计免费提供的内容越多,能够收到的设计费就越高;有些人认为设计免费提供的内容越多,设计费就越低。

不要把设计提供的内容都归结于自身技术能力的不足,技术能力足的人可以去当院士,可以引领这个行业的发展。而不是苛求一般设计人员提出一些技术要求,来满足业主的一些变态需求,他们一句话,设计人员就要给免费给依据,谁主张谁举证在某些领域并不能适合所有情况。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-8 12:10:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-8 09:19
关于谐波限值的GB17625是强制性标准,作3C认证的设备厂家必须遵守。

那这是不是意味着:
1.所有设备都满足此强制标准?
2.满足此标准了,N线截面就可以比相线截面减半?谐波问题就都不存在了?
     
发表于 2022-3-8 12:15:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-8 11:52
16A以下设备,谐波限值分A、B、C、D四类。比如灯具属于C类,它的输出谐波也有几个等级。设备可以自带谐波补 ...

我觉得这个回复就正常很多。

前面说的都很好,也就是最后一句话没啥意义
     
发表于 2022-3-8 12:31:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-8 12:10
那这是不是意味着:
1.所有设备都满足此强制标准?
2.满足此标准了,N线截面就可以比相线截面减半?谐 ...

1、据我所知,3C认证需要。
2、得自己算。
     
发表于 2022-3-8 12:45:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-8 12:03
对甲方的抱怨,源于没有足够的设计费。

这是一个悖论,有些人认为设计免费提供的内容越多,能够收到的 ...

        这是设计方的看法。现在部分甲方专业人员水平明显高于设计单位,这是不争的现实。站在他们的角度说,就这种设计水平,还想高收费?无论如何,提高自己的技术能力,是技术人员应有的觉悟。不然,即使你一次次靠技巧、封怼赢了甲方,你的技术能力有提高吗?你将事情都甩给了甲方,那你的价值何在?
        尤其是在业内有一定职位的大佬们,总啊主任啊什么的,应该带好风气,带好节奏,带好队伍。借用一句时髦的话,应该时刻将技术原理、技术能力顶在前头。行业的地位,一部分是市场决定的,另一部分是自己干出来的。
     
发表于 2022-3-8 13:15:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-8 12:45
这是设计方的看法。现在部分甲方专业人员水平明显高于设计单位,这是不争的现实。站在他们的角度 ...

甲方专业人员水平明显高于设计单位的,我不能说没有,肯定是少数,反正我没有遇到过。

但是事情不能这么看,无论是谁水平高低,都有可能,不能说水平高了,就可以白嫖水平低的人的工作成果。

甩给甲方。。。这种事情,我见到的九成九都是甲方甩给设计。甲方自己填个表,不填,让设计填。甲方领导要个东西,下面小甲方自己不弄,让设计来弄。太多了。设计现在是一个价格包死的,这样不合理,有人管?没人管。

     
发表于 2022-3-8 13:17:08 | 显示全部楼层
我一般不在论坛抱怨这种事情,人家问个4+1电缆,好好回答就是了,扯那些什么提高自己能力,有用没用的。
     
发表于 2022-3-8 13:22:09 | 显示全部楼层
甲方水平要是真的高,那就可以提出:电梯谐波是多少,计算后N线电流是多少,4+1可以改为3+2,这样啊,直接用数据怼设计,让设计无话可说,还得竖大拇指,说甲方爸爸说的对,说的没错,这样多好?!

上嘴唇一碰下嘴唇,要4+1的理论依据,多省事。。。设计咋解释?电梯谐波设计说了算?
     
发表于 2022-3-8 13:44:53 | 显示全部楼层
4+1的理由呢,难道说一台30kW的设备,产生了10kW的谐波功率?
     
发表于 2022-3-8 14:19:00 | 显示全部楼层
如果改成3+2后,电线因谐波大烧了,。。设计方说:是甲方让改的。。 甲方说:设计才是专业的,让你改你就改呀。要你设计做啥的
     
发表于 2022-3-9 15:52:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-8 08:42
这么说吧,对于变频设备(电梯、生活水泵等),由于其谐波含量的问题,采用4+1电缆是常规做法,规范里没有 ...

同意,非本专业的东西,本专业不可随意提出参数性能要求