账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5204|回复: 2

[求助] 电气竖井靠近小厨房

[复制链接]
     
发表于 2022-3-3 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  请问电气竖井贴临小厨房(30平方),在贴临处做双墙能否满足规范要求?主要是移动不了位置了。
发表于 2022-3-3 11:18:03 | 显示全部楼层
做双墙目前大多数图审都认可
     
发表于 2022-3-4 09:20:27 | 显示全部楼层
一般方案阶段电气不要这样提资,后期没有办法了做双墙也是一种迫不得已的做法。民规8.11.2 竖井不应贴邻烟道。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则