账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12124|回复: 16

[求助] 关于冶金厂房 喷锌工位的防爆与防火问题

[复制链接]
     
发表于 2022-2-16 14:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  各位论坛的老师好  最近碰见了新问题 想请教下大家~
  干了一个冶金厂房 将近4万平米 有一条生产线工艺专业设置了一台喷锌机   同时在厂房外配套设置了一台喷锌除尘器
  我查了下规范《钢铁冶金企业设计防火规范》     “6 、石墨型加工车间、喷漆(沥青)车间、喷锌处理间、树脂间、木模间、聚苯乙烯造型间、液氮深冷处理间。” 此种情况宜设置火灾自动报警系统
  但是这种开敞布置在厂房内的喷锌机 应该不能被定义成规范规定的喷锌处理间吧
  那是否应设置相关火灾报警系统呢 同时 防爆又应该如何处理呢
   我查了些论文 发现喷锌机自燃并爆炸的事故还是挺多的  可是  厂房面积比较大 厂房内又没有明显分隔 无论是上火报系统还是处理防爆  可能都需要大面积设置 但是这条生产线的喷锌工艺仅占一小部分
   如果我不处理 留给工艺专业处理 又是否行呢 ?
   
  
     
 楼主| 发表于 2022-2-16 15:27:48 | 显示全部楼层
如果 工艺本身没做成封闭处理间  而是开敞放置  就代表本身不用考虑爆炸性呀
发表于 2022-2-16 15:42:47 | 显示全部楼层
火灾报警是否设置,看建筑定性是不是丙类
发表于 2022-2-16 15:44:10 | 显示全部楼层
防爆,是一个系统,不是光灯、开关防爆就行,你这个车间,不可能全部工艺设备都防爆
发表于 2022-2-16 15:47:24 | 显示全部楼层
而且,爆炸性物体也是需要达到爆炸极限,你这么大的空间,做好通风,应该不会聚集
     
发表于 2022-2-16 16:16:29 | 显示全部楼层
3.1.2  同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。
     
发表于 2022-2-16 16:20:22 | 显示全部楼层
对,如同树总所说,火灾报警的话还是看厂房火灾危险性;喷锌区域是爆炸分区,应该是20区。
     
发表于 2022-2-16 16:24:28 | 显示全部楼层
设不设火灾自动报警系统由建筑等级或是否需要联锁等确定。

锌是属于导电性爆炸性粉尘,肯定需要防爆设计,防爆区域应结合工艺装置的布置按规范划分,爆炸危险区域内必须采取防爆措施,爆炸危险区域外可按一般条件设计
     
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:53:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-2-16 16:20
对,如同树总所说,火灾报警的话还是看厂房火灾危险性;喷锌区域是爆炸分区,应该是20区。

我看了下它的工艺处理 它喷锌之后  直接就将锌粉进行处理  有个机器把锌粉吸走 在厂房外排出 这种情况 应该就是在工艺上进行了处理 它爆炸的可能性应该已经很小了 那还需要做防爆处理吗 关键现在建筑没有做隔间 没有实体结构限制 如果做的话 应该很大面积都需要处理成防爆区域
     
 楼主| 发表于 2022-2-17 09:56:49 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-2-16 16:24
设不设火灾自动报警系统由建筑等级或是否需要联锁等确定。

锌是属于导电性爆炸性粉尘,肯定需要防爆设计 ...

冶金防火规范说 喷锌处理间 要做火灾自动报警系统  我现在有点疑惑 这个开敞的喷锌工位  是不是要按喷锌处理间考虑  在这个工位机器附近做几个报警器   厂房本身是丁类 也无联动 是不需要做火报系统的
     
发表于 2022-2-17 11:07:04 | 显示全部楼层
3343 发表于 2022-2-17 09:53
我看了下它的工艺处理 它喷锌之后  直接就将锌粉进行处理  有个机器把锌粉吸走 在厂房外排出 这种情况 应 ...

不知道工艺情况不判断,我感觉机器内部是20区,吸风罩周围1m是21区,21区外3m是22区吧
     
 楼主| 发表于 2022-2-17 11:17:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-2-16 16:20
对,如同树总所说,火灾报警的话还是看厂房火灾危险性;喷锌区域是爆炸分区,应该是20区。

对了 老周  还有 我这个破厂房里 好几处用了天然气 做了可燃气体探测 但这种要怎么处理防爆呀  厂房里有明火 还需要处理防爆嘛
     
 楼主| 发表于 2022-2-17 11:30:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-2-17 11:07
不知道工艺情况不判断,我感觉机器内部是20区,吸风罩周围1m是21区,21区外3m是22区吧

嗯 现在考虑的确是这样 但是他没有隔墙 好几万平米厂房 为了这个机器全做成防爆的 感觉有点犹豫
     
发表于 2022-2-17 11:58:20 | 显示全部楼层
3343 发表于 2022-2-17 11:30
嗯 现在考虑的确是这样 但是他没有隔墙 好几万平米厂房 为了这个机器全做成防爆的 感觉有点犹豫

不是要你全防爆啊,爆炸危险区域内的防爆。还有你那天然气与明火距离远吗?
     
 楼主| 发表于 2022-2-17 12:35:36 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-2-17 11:58
不是要你全防爆啊,爆炸危险区域内的防爆。还有你那天然气与明火距离远吗?

天然气和明火能隔将近20米吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则