账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2897|回复: 6

[求助] 各位老师:哪些塑壳断路器厂家有瞬动电流=5倍额定电流的?

[复制链接]
     
发表于 2022-2-15 11:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自己厂家这方面接触的少,谢谢各位!
     
发表于 2022-2-15 12:37:56 | 显示全部楼层
随手查了下,常熟开关厂的国产CM3、CM5系列热磁脱扣器的MCCB都有5In的产品,需要订货时向厂家注明即可。

此外,如果选择使用电子脱扣器的话,应该所有厂家的都可以。
     
发表于 2022-2-15 12:51:54 | 显示全部楼层
ABB配电子脱扣器,肯定可以,1~10可调
     
发表于 2022-2-15 12:58:52 | 显示全部楼层
施耐德的也可以,采用micrologic2或者5/6,2可以0.01步进,5/6可以1A微调
     
发表于 2022-2-15 13:02:25 | 显示全部楼层
施耐德的热磁的瞬动,按样本说16~160A不可调整,200~250A,是5~10xIn
     
 楼主| 发表于 2022-2-15 13:43:55 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2022-2-15 12:37
随手查了下,常熟开关厂的国产CM3、CM5系列热磁脱扣器的MCCB都有5In的产品,需要订货时向厂家注明即可。

...

好的,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2022-2-15 13:44:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-15 13:02
施耐德的热磁的瞬动,按样本说16~160A不可调整,200~250A,是5~10xIn

好的,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则