消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2022-2-9 16:15 T接端子也要放在T接箱里,T接箱放在配电箱上面或者槽盒旁边,竖井面积通常不用增加
T接端子
waynecx 发表于 2022-2-9 17:10 请问这种T接端子直接在竖井里面的梯架上的电缆上压接不行吗,一定要有T接箱体吗,从哪里可以找到这个依据 ...
x01oct 发表于 2022-2-9 17:38 老民规中是不应有接头,新民标似乎放宽了,老民规见8.5.4条
dqaq 发表于 2022-2-9 19:57 T接端子可以固定在梯架上。槽盒敷设的情况,T接端子应装设在接线盒或接线箱中。但接线箱与T接箱是两回事。 ...
zhouke 发表于 2022-2-10 11:45 有一种配电箱可在箱内T接。
rainmen_73 发表于 2022-2-10 11:20 T接端子,T接箱安装的内在原则是电击防护措施要到位,端子(接头)不放在槽盒内是考虑安全和维修要求
dqaq 发表于 2022-2-10 12:17 箱内T接可靠性和安全性差一点,相当于链式配电,尺寸也会变大,且T接位置不如单独T接箱灵活。有T接区与配 ...
taiyuntao 发表于 2022-2-10 17:33 凡是T接的都是从主干电缆T接,主干上有接头是避免不了的,过去的T接箱都很大,主电缆切断部分及分支接头都 ...