[求助] 商店和商业的区别

[复制链接]
     
发表于 2022-1-28 11:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问商店和商业有区别吗?比如一个一万平方的商业楼,每层都是大开间2500平方的大开间,如果建筑写的是商业,那里面的需要做地面疏散和备用照明吗?
     
发表于 2022-1-28 12:15:57 | 显示全部楼层
需要做,总面积大于5000的地上或者总面积大于500的地下商店,就要做
     
 楼主| 发表于 2022-1-28 12:42:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-28 12:15
需要做,总面积大于5000的地上或者总面积大于500的地下商店,就要做

那如果隔成小铺了还要做吗?比如隔成100平方,里面还要做备用照明和地面疏散吗?
     
发表于 2022-1-28 14:09:07 | 显示全部楼层
不需要,规范中已说明何种建筑的什么部位需要做备用照明。
     
发表于 2022-1-28 14:38:08 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2022-1-28 14:09
不需要,规范中已说明何种建筑的什么部位需要做备用照明。

需要设备用照明,JGJ392-2016有要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-28 14:40:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-28 14:38
需要设备用照明,JGJ392-2016有要求

那请问备用照明如何设计?单独再拉一路还是加蓄电池?
     
发表于 2022-1-28 14:51:58 | 显示全部楼层
1万方的商业属于中型商店建筑,通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。
商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016-5.3.6。
即使分隔成10平方一个也要设。
     
发表于 2022-1-28 14:57:14 | 显示全部楼层
商业和商店以及商业服务网点的概念请看《 商店建筑设计规范》和《建筑设计防火规范》的术语。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-30 21:45:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-1-28 14:51
1万方的商业属于中型商店建筑,通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志 ...

但是你逛商场的时候中庭两边的商铺有设计吗?
     
发表于 2022-1-31 15:50:00 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2022-1-30 21:45
但是你逛商场的时候中庭两边的商铺有设计吗?

逛商场的时候没见到不等于不需要设置,这个还要看商场设计时是否相应的规范已实施,还有可能是个别项目设计遗漏了。
     
发表于 2022-2-7 17:59:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-1-28 14:51
1万方的商业属于中型商店建筑,通往安全出口的疏散走道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志 ...

胡说八道。

点评

注意用词,注意素质  发表于 2022-2-8 08:32
     
发表于 2022-2-8 09:03:23 | 显示全部楼层

怎么个胡说八道法?
很想听听你的高见!
有道理说道理,请别莫名其妙来这么一句!
     
发表于 2022-2-8 09:13:25 | 显示全部楼层
技术论坛有点素质好不好?
     
发表于 2022-2-8 09:17:29 | 显示全部楼层
个人感觉,JGJ392中说的这个备用照明的规定,写得很烂。既不方便使用,也不方便设计,更不方便管理,对安全也没有什么直接的帮助,应该直接被51309的应急照明替代

点评

不要说“写得很烂”,小心有些“高素质”的人跳脚。  发表于 2022-2-8 17:55
     
发表于 2022-2-8 09:45:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-8 09:17
个人感觉,JGJ392中说的这个备用照明的规定,写得很烂。既不方便使用,也不方便设计,更不方便管理,对安全 ...

您说的这个JGJ392备用照明应该指的是5.2.4里的备用照明,这个值得商榷。
备用照明定义: 用于确保正常活动继续或暂时继续进行的应急照明。
备用照明包括了消防应急照明和非消防应急照明,
JGJ392-5.2.4里的备用照明是商业的非消防备用照明要求,5.3.3里的“备用照明”才表述的是消防备用照明。
51309里的备用照明是专门针对消防备用照明的。