[问题探讨] 室外电缆井通往地下室,电缆井排水如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-20 11:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于室外电缆井通往地下室,如何防止因大雨造成电缆井淹没。电缆井内积水通过侧壁原先预埋的电缆套管进入地下室,施工中都是采用穿电缆的套管及备用套管用堵漏王堵塞,都未采取电缆井排水措施。常规设计或现场一般采用什么措施防止电缆井因大雨积水淹没望分享下比较实用的电缆井排水措施图
优效截图20220120110311.png

1.jpg

2.jpg

3.jpg

     
发表于 2022-1-20 11:40:14 | 显示全部楼层
没有好方法,我家小区地下车库下雨时,电缆进线管跟水管似的
发表于 2022-1-20 11:42:42 | 显示全部楼层
电缆井,通过预埋一根管到雨水井来排水,如果标高不对,就只能上潜水泵了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-20 12:07:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-20 11:40
没有好方法,我家小区地下车库下雨时,电缆进线管跟水管似的

我已完成的1个项目就是这样~头痛
     
 楼主| 发表于 2022-1-20 12:08:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-20 11:42
电缆井,通过预埋一根管到雨水井来排水,如果标高不对,就只能上潜水泵了

现场施工遇到最大的问题就是怕标高不对
发表于 2022-1-20 14:13:44 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2022-1-20 12:08
现场施工遇到最大的问题就是怕标高不对

总平面设计高手会注意这个问题
     
发表于 2022-1-20 16:11:26 | 显示全部楼层
井底设排水管,然后进入建筑的电缆作好防水封堵
     
发表于 2022-1-20 16:33:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2022-1-20 16:46 编辑

我把距离拉远了 然后电缆的出口和地下室的出口做成上下有高差 有一点点坡度的那种
不过不能完全杜绝 毕竟水汽无处不在电缆井积水常规做法都是拉根110的管子到附近的雨水井 或者 旁边专门做一个排水井....
     
发表于 2022-1-21 09:13:09 | 显示全部楼层
做过一个类似的项目,施工单位开始为了方便,留了个方孔,后面再把管道穿墙,估计就是水泥砂浆随便封堵一下,结果下雨下面都是水。。。后面室外那一片都挖开了,重新做防水套管和封堵,穿线后的管子也堵上,效果还行
     
发表于 2022-1-21 17:16:52 | 显示全部楼层
室外井跟进户套管隔开一点距离,如果雨很大的话,或着加排水措施。。。
总之,想弄肯定有办法,只是精确计算可能得咨询排水专业了
     
 楼主| 发表于 2022-1-21 20:53:22 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2022-1-21 17:16
室外井跟进户套管隔开一点距离,如果雨很大的话,或着加排水措施。。。
总之,想弄肯定有办法,只是精确计 ...

“室外井跟进户套管隔开一点距离”,这是什么操作?无法理解隔开一段距离的好处或者用意是什么

                               
登录/注册后可看大图

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报